星三角降压启动的使用条件_星三角降压启动的接线方法
来源:电工天下时间:2019-11-21 10:26:30 作者:老电工手机版>>
有关星三角降压启动的使用条件,星三角启动,属降压启动,以牺牲功率为代价来换取降低启动电流,星三角降压启动的接线方法,星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接,三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接。
星三角降压启动
一、星三角降压启动的使用条件
1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕阻接成三角形才能采用星三角启动方法;
2、方法:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
4、星三角启动,属降压启动,以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。
因此,不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
5、在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
二、星三角降压启动的接线方法
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。
条件:
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
ST----公用变压器容量,KVA;
PN-----电动机额定功率,KW;
Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)
A.星形启动:
X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
B.角形运行:
经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
相关文章
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A
问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图
一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
时间继电器控制的星三角降压启动电路图
时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19
- 上一篇:星三角换接减压起动的二种方式
- 下一篇:【图】电动机星三角启动控制电路的安装注意事项