水泵四条线中一条地线,另外黑、红与蓝线对应哪三相
来源:电工天下时间:2021-04-12 11:28:48 作者:老电工手机版>>
水泵是电机与水泵的机械装置直接连接的一种提水机具,无论三相交流水泵的功率大小,工作原理都是一样的。
三相交流电机的特点,就是任意改变三相交流的相位(A、B、C三相)的接入三相交流电机的输入端(这里用U、V、W三相作为电机的输入接线端)。如果水泵电机的三相输入电线接反,水泵电机带动的旋转方向不是顺时针就是逆时针,那么机械装置的叶片是不会抽水的。也就是水泵不出水,任意更换其中两根导线就可以抽水了。

水泵电机最好在三相交流电源输入端用一个具有漏电保护的断路器,漏电断路器的额定电流大小要看水泵电机的额定电流是多少,按照比额定电流大1.25倍选择断路器,这样在电机出现问题或漏电时,可以保护水泵。
水泵中的电线黑、红、蓝色线,并没有三者究竟必须接A、B、C的规定。但接地线是有规定的,一般接地(防止在使用过程中水泵电机漏电造成人体伤害)称为保护接地装置线,都是用黄绿双色表示接地线。见下图:

假如接地线没有办法确定,可以用万用表的欧姆挡位测量下,一般与水泵电机的外壳连接在一起的,电阻值为0Ω。
判断三相交流水泵电机与判断普通三相交流电机的方法一样,三根导线的电阻值视水泵电机的功率大小,其电阻值不一样,但三者之间的电阻值基本上完全一样。
三相线的对外壳绝缘电阻值一定要大于0.5MΩ,才可以正常使用,一般绝缘电阻值越大越好。
相关文章水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。
时间:2022-05-17 10:56:16
三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
时间:2022-05-13 19:40:54
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00





