电机三相电流不平衡是什么原因
来源:电工天下时间:2021-03-03 12:01:19 作者:老电工手机版>>
有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面电工天下小编就带大家来了解下。
电机三相电流不平衡的原因
当电机出现三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。
但很有情况下,三相电流不平衡问题,大部分是电机以外用户电源方面的问题(包括本身电压不平衡和电盘接线接触不良造成的),检测方法是把三相电源倒相看一下。
注意,一定要在电机出线盒接线部位倒,可以清楚的判断出电机以外部分的故障问题。
假设当时三相电源接线顺序为U、V、W,现在重新改接成W、U、V,这样可以保证东莞电机原来的转向,如原先三相电流最高或最低的一相在倒线的过程中随支线的改变而改变,则说明电源有问题,电机本身没有问题,如最高或最低一相固定在原先一相不动,则说明电机存在问题。
但是,有时用户采用星角接转换起动,从电机接出来六根线,可以用同样的方法先倒上面三根,如果不行,再倒下面的三根线。
以上分析了电机三相电流不平衡的原因,并给出了电机三相电流不平衡问题的处理方法,希望对大家有所帮助。