单相异步电动机外壳漏电(正常漏电与非正常漏电)
来源:电工天下时间:2017-04-08 20:41:07 作者:老电工手机版>>
单相异步电动机外壳漏电(正常漏电与非正常漏电)
有关单相异步电动机外壳漏电的问题,农用单相异步电动机外壳漏电属于正常漏电,单相异步电动机的不正常漏电,多是因老化、受潮、损坏等原因造成绝缘电阻降低而漏电。
原文标题:单相异步电动机外壳漏电的原因
1、单相异步电动机外壳正常漏电
绝大多数农用单相异步电动机外壳漏电属于正常漏电,一般称这种“电”为感应电,测出的电压为感应电压。也有人称这种“电”为电容电流或漏电流。
特点:电压高,而电流非常小。一般对人体没有直接危害,只是个别对电特别敏感的人有“麻电”的感觉。
农用单相异步电动机外壳的正常漏电既感应电压,不会对人体造成直接危害,但对电特别敏感的人、老人和孩子等会因此受到惊吓,可能会引发二次事故。例如摔到引起骨折、脑震荡等。
上面说的感应电压指的是正常的单相异步电动机外壳对大地绝缘时,外壳与大地之间的电压。单相异步电动机外壳漏电的原因。
单相异步电动机的内部线圈与其外壳之间的绝缘电阻和分布电容的容抗引起的阻抗设为Zl,单相异步电动机的外壳与大地也有一等效阻抗,其值设为Z2,由单相异步电动机外壳与大地的绝缘电阻和单相异步电动机与大地之间的分布电容容抗并联等效而成。
根据电路串联的特点,可求得单相异步电动机外壳的对地电压为:
U=220×[22÷(Zl+Z2)]
当Zl和22相差不大时,农用单相异步电动机外壳对地电压在110V左右,这个电压一般大于70V,足以使测电笔氖泡发亮。但由于Zl很大,即使人站在地上直接接触单相异步电动机外壳,通过人体的电流也很小,远远小于人体触电电流的安全界限。故对人体不会有直接危害。
2、单相异步电动机外壳不正常漏电
农用单相异步电动机因某种原因,金属外壳与220V电源接通,或农用单相异步电动机绝缘因老化、受潮、损坏等原因造成绝缘电阻降低而漏电称为农用单相异步电动机外壳的不正常漏电。前者叫短路性漏电,后者叫电阻性漏电。发生短路性漏电农用单相异步电动机外壳对地电压与电源电压几乎相等;发生电阻性漏电时,电机外壳对地电压也往往能超过人体安全电压。因此,对人体的安全有很大威胁,使用单相异步电动机造成的触电事故,多数是这个原因造成的。
导致农用单相异步电机外壳故障漏电的原因主要有以下几种:
(1)长期在低于187V下运行、长期过载运行;散热不良,绕组绝缘老化龟裂而碰壳。
(2)绕组受潮绝缘损坏而碰壳。
(3)引出线绝缘破损而碰壳。单相异步电动机外壳漏电的原因。
(4)内部接线柱的绝缘损坏或严重污染。绝缘电阻下降严重。两端槽口绝缘损坏或导线松动,铁芯硅钢片没有压紧或有尖刺等,振动时擦伤导线。
(5)槽内有铁屑等杂物,导线嵌入时被擦伤而碰壳。
(6)嵌线时导线绝缘受机械损伤而碰壳。
(7)定、转子铁芯相擦,使铁芯过热而烧槽楔和绝缘,致使线圈碰壳。
(8)贪图便宜购买使用了劣质电动机;在潮湿环境中使用了不适合在潮湿环境里使用的电机。
(9)超期服役,超出正常使用寿命,内部绝缘老化,在受潮的情况下,内部的绝缘电阻会降低,造成漏电。
(10)接地不良或根本没有接地。
猜你喜欢:
-
电机漏电的原因
有关电机漏电的原因与排除方法,电刷灰与其它灰尘的堆积,引出线碰壳,绝缘电阻下降,以及电机绝缘老化,均会造成电机漏电故障。....
-
电动机漏电什么原因?
有关电动机漏电的原因,电动机出现漏电怎么办,如何用万用表测量漏电,测量漏电问题,万用表的使用方法,万用表测量直流电压步骤。....
-
单相电动机漏电与外壳漏电
有关单相电动机漏电与外壳漏电的原因,分为单相异步电动机外壳正常漏电,单相异步电动机外壳不正常漏电二种情况,以及电机外壳漏电的处理方法等。....
-
电机漏电怎么办?
有关电机漏电的处理方法,电机漏电怎么办,电机漏电分为硬漏与软漏二种,电机发生漏电后的常用处理方法,万用表测量漏电位置的方法。....
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点
一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
单相电机电容的四种接法
单相交流电机有四种类型,在工作时都离不开电容,以下介绍了四种单相交流电机电容的接法,为了使电容正确的接入电机,必须了解清楚四种电机的结构和工作特点,下面具体来看下。
时间:2022-07-18 05:18:37