电动机短路试验的操作方法
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:46:55 作者:老电工手机版>>
怎么做电动机的短路实验,针对三相电动机的短路实验操作,究竟该如何进行,在短路实验的过程中有哪些注意事项,一起来学习下。
电动机短路试验的操作方法
一、三相异步电动机的短路试验
短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。
额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75-90伏之间。
说明:短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小。
注意,二者均对电动机正常运行不利。
二、三相异步电动机的短路试验的注意事项
1、试验时,可制动设备控制电动机的转子,使其固定不转。
2、使三相调压器的输出电压由零值逐渐升高,当电流达到电动机额定电流时即停止升压,此时的电压称为短路电压。
额定电压为380V的电动机,其短路电压一般为75--90伏。
短路电压的大小,反映漏电抗的大小。短路电压过高,表示漏电抗太大,这是定子绕组匝数过多造成的;短路电压过低,说明漏电抗太小,这是定子绕组匝数过少引起的。
3、如果三相电流不平衡,可慢慢地转动转子;如果三相电流的大小轮流变动,可能是转子断条,应对转子进行检查。