有关电动机安装质量标准规范,电动机安装质量要求,安装好的电动机需达到什么样的标准,才认为是电动机的安装质量符合要求,电动机的性能与工作环境相适应,电动机外壳上的油漆完好,并标明旋转方向和编号等。
电动机安装质量标准规范
如果安装好的电动机达到以下标准,则认为电动机的安装质量符合要求:
1、电动机的性能与工作环境相适应。
2、电动机的基础、地脚螺栓孔、沟道、孔洞及电缆管的位置、尺寸和质量均符合设计和土建工程的要求。
3、基础、风道和地脚螺栓孔内的模板和杂物均已清除干净。【电动机安装质量标准规范说明】
4、地脚螺栓孔呈垂直状态,沿其全长的偏差不超过地脚螺栓孔直径或短边长的1/10。螺孔与纵横中心线的偏差不超过地脚螺栓孔直径或短边长的1/10。
5、各设备下的混凝土承力面和电动机的混凝土风道顶部的标高与设计标高相差不大于10mm。
6、管沟底部平整,并且符合设计要求的倾斜度和正确的倾斜方向。
7、电动机外壳上的油漆完好,并标明旋转方向和编号。
8、电动机外壳有良好的接地。如果电动机的外壳和基础框架保持可靠的接触,则可将基础框架接地,但基础框架的接地线应明显,便于检查。