如何用万用表判断三相异步电动机极数?
来源:电工天下时间:2019-12-03 09:33:00 作者:老电工手机版>>
用万用表判断三相异步电动机极数的方法,在不知道原异步电动机极数时,采用万用表的电流μA档来进行测试和判断,万用表测量三相异步电动机极数的具体方法。
万用表判断三相异步电动机极数

在铭牌丢失而不知道原异步电动机极数时,可以利用万用表的电流μA档来进行测试和判断。
测量方法:
打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及星形或三角形接线,利用万用表的RX100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。
再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。
万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。
此方法是利用异步电动机在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
注意,长期未使用的电动机在采用上述方法进行测试时,万用表指针可能会毫无反应。这是因为电动机剩磁已消失的缘故。
此时,只要将电动机按正规方法 接上电源线,给电动机通电数分钟,断电后电动机定子绕组就获得了剩磁,然后再用上述方法即可判别出它的极数。