三相异步电动机的正常维护问题
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:35:18 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的维护问题,包括电动机的清洁保养,仪表检查电源电压和电流的变化情况,定期检查电动机的温升,监听轴承有无异常杂音,定期更换润滑油等。
三相异步电动机的维护注意事项
1、电动机周围应保持清洁。
2、用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为额定电压的±5%,三相之差不得大于5%,各相电流不平衡值不得超过10%。并要判断是否缺相运行。
3、定期检查电动机的温升。常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值。 来自:电工技术之家
4、监听轴承有无异常杂音,密封要良好,并要定期更换润滑油。其换油周期 ,一般滑动轴承为1000小时,滚动轴承为500小时。