电动机功率计算公式及解决方法
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:57:10 作者:老电工手机版>>
有关电动机功率计算公式及解决方法,电机铭牌上的额定电压U和额定电流I,是指进线线电压和线电流,电机的额定功率P指的是轴端输出机械功率的计算方法。
电动机功率计算公式
经常定义一台设备的功率是多少,比如一台电机的功率是11KW,那么P=UI,是不是这台电机所用电压是380V,电流28.9。还有这台电机的用电量这么算(以一个小时的用电量计算)。
解答:电机铭牌上的额定电压U和额定电流I指的是进线线电压和线电流。电机的额定功率P指的是轴端输出机械功率。所以P=1.732*U*I*cosphi*效率。
推导:
单相电路的有功功率P=Up*Ip*cosphi,三相电路的有功功率P=3*Up*Ip*cosphi,其中Up为相电压,Ip为相电流,cosphi是功率因数,phi为电流滞后电压的角度。
在电机铭牌参数中,如果是星接,则线电流I=相电流Ip,线电压U=1.732*Up,故P=3*(U/1.732)*I*cosphi*效率=1.732*U*I*cosphi*效率。
如果是角接,则线电压U=相电压Up,线电流I=1.732*Ip,故P=3*U*(I/1.732)*cosphi*效率=1.732*U*I*cosphi*效率。
因此,无论星接和角接,电机功率都等于P=1.732*U*I*cosphi*效率。
能量=功率*时间,常用的能量单位:度(kWh)=功率(kW)*时间(h)。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
异步电机转差率的计算公式

异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
软启动器起动时间怎么计算?

怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15