鼠笼式异步电动机的启动方式与启动条件
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:45:11 作者:老电工手机版>>
有关鼠笼式异步电动机的启动方式与启动条件,鼠笼式异步电动机的启动分为直接启动与降压启动二种,三相异步电动机直接启动的三个条件,自耦变压器(亦称补偿器)降压启动。
鼠笼式异步电动机的启动方式
1、直接启动
即启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压。三相异步电动机直接启动的条件(满足一条即可)。
1)、容量在7.5KW以下的电动机均可采用。
2)电动机在启动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压正常值的10%,对于不常启动的电动机可放宽到15%。
3)可用经验公式粗估电动机是否可直接启动
优点:所需启动设备简单,启动时间短,启动方式简 单、可靠,所需成本低。
缺点:对电动机及电网有一定冲击
2、降压启动
在电动机启动时降低定子绕组上的电压,启动结束时加额定电压的启动方式。降压启动能起到降低电动机启动电流目的,但由于转矩与电压的平方成正比。
因此,降压启动时电动机的转矩减小较多,故只适用于空载或轻载启动。
A、自耦变压器(亦称补偿器)降压启动
(1)接线:自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。 来自:电工技术之家
(2)特点:设自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2= U1/K,副边电流I2(即通过电动机定子绕组的线电流)也按正比减小,又因为I1= I2/K,则电源供给电动机的启动电流为直接启动时1/K2倍。
因电压降低了1/K倍,转矩降为1/K2倍。自耦变压器副边有2~3组抽头,如二次电压分别为原边电压的80 %、60%、40%。
优点:可按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,定子绕组采用Y或Δ。
缺点:设备体积大,投资较贵。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
电动机鼠笼条断条的判断方法

电动机鼠笼条断条的判断方法:当笼型转子断条后,一般空载运行正常,但只要加上负载,电机转速就会降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,且伴有不正常的噪声。
时间:2021-12-12 05:55:19
电动机鼠笼转子的故障处理办法

电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些

鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种
时间:2021-09-14 06:08:08
鼠笼式电动机的软启动原理及特点

有关鼠笼式电动机的软启动原理及特点,软启动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,不改变频率,软启动设备的四个优点。
时间:2020-02-13 16:13:14
封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件

封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件,包括机座,定子铁芯,定子线圈与绕组,转子铁芯,以及电动机的转轴与轴承,端盖与风罩等。
时间:2020-02-12 15:23:25
鼠笼电动机起停电器控制线路工作情况图解

鼠笼电动机起停电器控制线路工作情况图解,什么是电动机的全压起动与降压起动,鼠笼电动机起停电器控制线路的开关电路,及接触电路原理分析。
时间:2019-12-29 20:12:40
双速电动机的控制线路_鼠笼式异步电动机控制电路图

有关双速电动机的控制线路,鼠笼式异步电动机改变极对数调速的控制电路图,接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理,分为低速运行与高速运行二种情况。
时间:2019-11-23 12:11:34