根据起动顺序控制电磁阀的方法
来源:电工天下时间:2020-02-01 11:09:14 作者:老电工手机版>>
根据起动顺序控制电磁阀的方法,根据起动的顺序控制电磁阀,同时只能接通4个电磁阀,将阀门编号,用表功能的填表指令保存要起动的阀门的编号,保存的阀门个数小于等于4个时,用FIFO(先入先出)指令读出最先存入表格的阀门编号,起动对应的阀门。
控制电磁阀的方法
【怎么根据起动的顺序控制电磁阀,同时只能接通4个电磁阀】
实际情况:1个S7-200 PLC带36个电磁阀,由于开关电源的功率不够,同时启动的阀门最多不超过4个,阀门开启的最长时间是15分钟,而每个阀启动的时间是通过触摸屏设定的。
比如电磁阀1凌晨2点启动,阀2凌晨2点1分启动,阀3凌晨2点2分启动,阀4凌晨2点3分启动,阀5凌晨2点4分启动,阀6凌晨2点5分启动,当阀门1、2、3、4启动后,在2点4分时阀5不能启动,在2点5分时阀6不能启动,而在2点15分时,阀1关闭后,阀5和阀6都在等待启动,但是因为阀5时间在前,所以要先启动阀5。
分析:将阀门编号,用表功能的填表指令保存要起动的阀门的编号,保存的阀门个数小于等于4个时,用FIFO(先入先出)指令读出最先存入表格的阀门编号,起动对应的阀门。
运行的阀门个数等于4时,要等到某阀门定时时间到,再用FIFO指令读出最先存入表格的阀门编号,起动对应的阀门。
使用表功能解决以上问题。
相关文章
碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油
有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状
有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因
有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:海尔冰箱电磁阀工作原理及检修方法
- 下一篇:接近开关与继电器控制电磁阀的接线方法