plc控制电磁阀驱动电路的设计方案

来源:电工天下时间:2020-03-01 15:30:19 作者:老电工手机版>>

有关plc控制电磁阀驱动电路的设计方案,方案中使用光耦隔离主要保护PLC,在电磁阀短断时,保险电阻Ω22可能也不可靠,但最坏的结果是烧开关管TIP,采用2种电路起过流断电保护作用。

plc控制电磁阀驱动电路的设计方案

1、对发光二极管(包括光耦器件)其限流电阻选择应确保二极管电流在8~10mA为好,如电流太小其发光亮度低(不亮),对光耦器件来说由于发光亮度低使其光耦合效果变差。故图中的10K电阻应该为2~3KΩ。

2、如果plc的24V电源与电磁阀电源是用同一个电源的话,可以省掉光耦器件,画成像我画的电路一样,这可大大简化电路,故可减少故障点。

plc控制电磁阀驱动电路1

plc控制电磁阀驱动电路2

可知,PLC可能是三菱牌的,其输出电路为负逻辑,即:24V电源的正极接COM公共点,输出开关(继电器触点或晶体管开关)接在输出口(Yn)与24V电源的负极端,这样所用晶体管应为PNP型,就可组成最简输出电路,见下图:

plc控制电磁阀驱动电路3

方案中使用光耦隔离主要还是想保护PLC,在电磁阀短断时,保险电阻Ω22可能也不可靠,但最坏的结果是烧开关管TIP。

答:将上面我画的电路改为放大器形式,当电磁阀线圈短路时,就不会烧毁PLC的输出口,其原因:短路时R2成仍为PLC输出负载(10K)(电流仅为2.4mA)。

此时由于线圈短路产生过大的短路电流会危害24V电源的,为此可采用如下2种电路起过流断电保护作用:

1、将保险丝RD串接电路里(见下左图),如发生线圈短路,过大的电流将使RD断开切断电源。

2、在G1管发射极与24V电源之间串接一电阻R4,R4的阻值= 电磁阀线圈电阻的1/10~1/20,再用一只24V继电器与R4并联,R4再串接J0继电器的常闭触点(见下右图)。

正常情况下,Y0=1(输出=0V),G1管导通,R4电压=1~2V,电磁阀电压=22~23V,故电磁阀可正常动作。J0因电压太小不会吸合。

如电磁阀线圈短路,此电路就变成射极跟随器电路:此时J2电压=24V而吸合,其常闭触点断开,切断R4,使回路不会产生过大电流。

再用其常开触点闭合,发出短路报警信号。此处用继电器做保护,是考虑线圈短路现象不是经常频繁发生的,故不用考虑继电器的使用寿命。

plc控制电磁阀驱动电路5

相关文章
  • 碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

    碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞

    有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。

    时间:2022-06-06 05:44:05

  • 换了碳罐电磁阀会不会省油

    换了碳罐电磁阀会不会省油

    有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。

    时间:2022-06-06 05:41:18

  • 碳罐电磁阀一直吸气什么原因

    碳罐电磁阀一直吸气什么原因

    有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。

    时间:2022-06-06 05:40:11

  • 碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

    碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常

    有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-06 05:38:55

  • 碳罐电磁阀损坏的五大症状

    碳罐电磁阀损坏的五大症状

    有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。

    时间:2022-06-06 05:37:40

  • 碳罐电磁阀的电压低怎么办

    碳罐电磁阀的电压低怎么办

    有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。

    时间:2022-06-06 05:36:39

  • 冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

    冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因

    有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-06 05:34:57

  • 汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

    汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?

    有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。

    时间:2022-06-05 21:14:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有