钳形表怎么测量电机的运行电流?

来源:电工天下时间:2021-05-21 09:33:23 作者:老电工手机版>>

如何用钳形表测量电机的运行电流,电机的额定电流指的是线电流,正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。

钳形表测量电机运行电流的方法

电机的额定电流是指线电流,从电源或保护开关或接触器处测量,额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。

在此电流下可长期安全运行。钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小。只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。

通过测量运行中电动机的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。

1、正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。

2、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。

3、当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。

相关文章
  • 电工测量仪表测量项目与测量条件

    电工测量仪表测量项目与测量条件

    电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。

    时间:2022-08-19 14:31:06

  • 钳形表在建筑楼宇中的应用说明

    钳形表在建筑楼宇中的应用说明

    有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。

    时间:2022-07-12 09:26:37

  • 钳形电流表测量时的八点注意事项

    钳形电流表测量时的八点注意事项

    有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。

    时间:2022-07-12 09:26:35

  • 常用电工仪表分类符号及测量方法

    常用电工仪表分类符号及测量方法

    有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-07-12 09:26:25

  • 如何用直流电桥测量电表内阻?

    如何用直流电桥测量电表内阻?

    如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。

    时间:2022-05-15 12:47:21

  • lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件

    lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件

    有关lcr电桥的知识,在用lcr数字电桥测量电感时应怎么选择频率,在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响,另外lcr测量电感频率的参考条件有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-05-14 08:00:38

  • LCR测试仪读数及测量条件显示说明

    LCR测试仪读数及测量条件显示说明

    有关LCR测试仪的知识,在LCR测试仪上的6位显示并非全部是有效显示,有些需要舍去某些跳动数值,以得到稳定值,那么LCR测试仪的串并联指示、频率提示与测试电平显示时,又有哪些注意事项,下面具体来看下。

    时间:2022-05-14 07:57:07

  • lcr测量电感时模式怎么选择?

    lcr测量电感时模式怎么选择?

    LCR是一种准确对各种元件参数进行检测的沙量仪器,经常用于对电感、电容、电阻等器件进行测量,操作简单,成本较低,在使用LCR对电感进行测量时,串联和并联模式该选择哪种,下面来了解下。

    时间:2022-05-14 07:53:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有