钳形电流表的安全使用注意事项10点
来源:电工天下时间:2020-01-09 10:39:55 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表的安全使用方法,使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的等级与电流表的档位,每次测量后,要将调节电流量程的切换开关放在最高档位等。
钳形电流表的安全使用
钳形电流表是一种利用电流互感器原理制成的便携式仪表,使用方便,应用广泛。
使用钳形电流表时,不必断开电路即可测量线路电流,因此它是带电测量的。
如果不能掌握钳形电流表的正确使用方法,不但会使测量数据不准,还可能引起钳形电流表损坏、电气短路甚至发生人身触电事故。
安全与正确使用钳形电流表:
1、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的等级和电流表的档位,合理选择相应型号的钳形表,被测电路电压和电流不能超过表上允许的最大值。
2、应在无雷雨的天气下进行测量,潮湿或雷雨天气时禁止在室外测量。测量时,一般由两人进行,即一人操作,一人监护。
夜间测量时应有足够的照明,测量人员在测量时应戴安全帽,绝缘手套,穿绝缘鞋,人体与带电部分要保持足够的安全距离。
3、使用钳形电流表前,应先检查钳形表铁芯的绝缘是否完好,钳口应清洁,无锈迹,钳口闭合后无明显的缝隙。
4、一般的钳形表不得用于高电压测量。带有测量交流电压功能的钳形电流表,在测量电流、电压时应分别进行,不得同时测量。
5、每次测量后,要将调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时未选用量程就测量,造成钳形电流表意外损坏。
6、钳形电流表应保存在室内干燥的专用箱、柜内。携带和使用时不应受到强烈振动。
7、测量前应先估测电流大小,然后根据估测结果使量程开关处于相应的档位,所测数据以指针在表盘1/2~1/3范围内为佳。当所估测数据与量程有较大出入时,应先把钳口从导线中退出,然后调整量程开关,但禁止在钳口中有导线时调整量程开关。
在测量过程中切换档位,会在瞬间使电流互感器二次侧开路,造成钳形表损坏,甚至危及人身安全。
8、被测导线应处在钳形表钳口中央,放入导线后钳形表钳口应紧闭,否则会因露磁严重而使所测数据不准。
9、如果测试大电流后立即测小电流,应开合铁芯数次,以消除铁芯中的剩磁,减小误差。
10、如果被测电流在5安一下,为了得到准确数值,在条件许可时,可将导线在钳形电流表铁芯上绕几圈后,放进钳口测量,测出的电流读数除以钳口内导线根数,就是实际电流数值。
相关文章
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法
有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项
有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法
有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法
钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形电流表测量交流电流的简单方法
如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。
时间:2021-05-20 09:20:34
钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)
本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。
时间:2021-05-20 09:20:33
钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧
有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。
时间:2021-05-20 09:20:32