钳形电流表怎么用,钳形电流表的使用方法
来源:电工天下时间:2020-12-31 14:24:20 作者:老电工手机版>>
如何使用钳形电流表,首先要充分了解钳形电流表的工作原理,铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,影响测量结果的准确性,参考本文提供的钳形电流表的使用方法,用好钳形表并不难。
钳形电流表的使用方法
一、钳形电流表的工作原理:
钳形电流表的原理是建立在电流互感器工作原理的基础上的,当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。
注意:由于钳形电流表其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。
二、钳形电流表的使用方法:
1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
2、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形电流表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形电流表的读数除以导线缠绕的圈数。
3、首先正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
4、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
5、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
6、钳形电流表表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
7、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
8、钳形电流表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
相关文章
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法
有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项
有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法
有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法
钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形电流表测量交流电流的简单方法
如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。
时间:2021-05-20 09:20:34
钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)
本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。
时间:2021-05-20 09:20:33
钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧
有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。
时间:2021-05-20 09:20:32
- 上一篇:钳形表是什么?钳形表的工作原理
- 下一篇:钳形表的结构原理与使用方法