钳形电流表如何寻找电路短路点?
来源:电工天下时间:2020-12-31 14:22:20 作者:老电工手机版>>
使用钳形电流表寻找电路短路点的方法,几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,如何检查电路短路点的位置。
钳形电流表寻找电路短路点
方法:
如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。
这时可先在熔断熔丝的两端,接入一只500W白纸灯泡,合上电源,白炽灯发亮。
然后,用钳形电流表小电流(5A)先钳测支路,出现最大电流的支路,就是存在短路处。
然后,在该支路逐灯前后钳测,找到短路故障点。排除短路故障后,500W白炽灯的亮度将明显减弱,说明故障排除。
相关文章
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
一个简单的电桥放大电路
一个简单的电桥放大电路,该电路采用有源电流反馈数放AMP-01作为电桥信号放大器,可实现高精度信号放大,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-10 05:34:08
一例金属电阻应变片的电桥电路图
一例金属电阻应变片的电桥电路图,应变片电桥电路一般采用交流电供电,组成交流电桥。根据读数方法的不同,电桥分为平衡电桥和不平衡电桥两种,平衡电桥仅适合测量静态参数,而不平衡电桥适合测量动态参数。
时间:2022-04-10 05:31:24
一例简单的高效率应变电桥电路
一例简单的高效率应变电桥电路,以下的高效率应变电桥电路显示了减少动力消耗的前提下,电桥的信号输出水平应力的测量方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-10 05:27:46
钳形电流表的结构原理与使用方法
有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项
有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法
有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法
钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
- 上一篇:钳形电流表怎么检查电机绕组有无匝间短路?
- 下一篇:钳形电流表使用注意事项总结