如何用钳形表测量杆塔工频接地电阻?
来源:电工天下时间:2020-05-08 09:47:27 作者:老电工手机版>>
有关使用钳表法测量杆塔工频接地电阻的方法,钳形表测量杆塔工频接地电阻的三个步骤,需要的朋友参考下。
钳表法测量杆塔工频接地电阻的步骤
1、首先,检查被测线路杆塔是否符合7.2的规定,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温。
2、检查被测杆塔接地线的电气连接状况。
测量时,只保留一根接地线与杆塔塔身相连,其余接地线均应与杆塔塔身断开,并用金属导线将断开的其他接地线与被保留的接地线并联,将杆塔接地装置作为整体测量。
3、测量时打开测试仪钳口,使用钳形接地电阻测试仪钳住被保留的那根接地线,使接地线居中,尽可能垂直于测试仪钳口所在平面,并保持钳口接触良好,使测试仪工作,读取并记录稳定的读数。
相关文章
钳表法测量杆塔工频接地电阻要注意的问题
钳表法测量杆塔工频接地电阻的注意事项,这里总结了三个要注意的问题,判断钳表法测量结果有效的标准,线路状况改变则需重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测量。
时间:2020-05-08 09:47:26
接地电阻测量仪怎么用?接地电阻仪的接线与摇测方法
有关接地电阻测量仪的使用方法,常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型等几种,测量接地电阻前的准备工作与正确接线方法,使用接地电阻测量仪的注意事项。
时间:2016-04-30 06:09:51
- 上一篇:钳表法测量杆塔工频接地电阻要注意的问题
- 下一篇:钳形表的正确使用方法