压力表的选择、校验与安装注意事项
来源:电工天下时间:2021-05-24 09:44:46 作者:老电工手机版>>
有关压力表的选择、校验与安装注意事项,压力表的选择要考虑的三个方面:根据被测压力的大小,确定仪表量程,根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择压力表等。
压力表的选择、校验与安装方法
一、压力表的选择
压力表的选用应根据使用要求,针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下,本着节约原则,合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。
选择主要考虑三个方面:
(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。
对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。
(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。
(3)选择时要考虑被测介质的性质。
如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型号等。
二、压力表的校验
所谓校验,就是将被校压力表和标准压力表通以相同的压力,比较它们的指示数值。所选择的标准表的绝对误差一般应小于被校仪表绝对误差的1/3,所以它的误差可以忽略,认为标准表的读数就是真实压力表的数值。如果被校仪表对于标准仪表的读数误差,不大于被校仪表的规定误差,则认为被校仪表合格。
三、压力表的安装
1、测压点的选择
选择的测压点能反映被测压力的真实情况。
(1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
(2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
(3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
2、导压管铺设
(1)导压管粗细合适,一般内径6~10mm,长度3~5m。
(2)当被测介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线。
(3)取压口到压力表之间应装切断阀,应靠近取压口。
3、压力表的安装
(1)压力表应安装在易观察和检修的地方。
(2)安装地点应力求避免振动和高温影响。
(3)测量蒸汽压力时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;对于有腐蚀介质时,应加装充有中性介质的隔离罐等。总之,针对具体情况(如高温、低温、腐蚀、结晶、沉淀、粘稠介质等),采取相应的防护措施。
压力表的连接处应加装密封垫片,一般低于80℃及2MPa压力用石棉纸板或铝片,温度及压力更高时(50MPa)用退火紫铜或铅垫。
另外,还要考虑介质的影响,例如测氧气的压力表不能用带油或有机化合物的垫片,否则会引起爆炸。测量乙炔压力时禁止用铜垫。
相关文章
电接点压力表的技术特点
电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么
什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平
以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因
在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些
有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
压力表下为什么加个弯?
有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识
压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法
压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12
- 上一篇:分析仪器维护测试的主要因素
- 下一篇:仪器仪表干扰产生方式与反干扰措施