火灾应急照明灯具接线方式与控制原理解析
来源:电工天下时间:2019-08-26 15:51:42 作者:老电工手机版>>
有关火灾应急照明灯具的接线方式,火灾应急照明灯的控制原理,设置有自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线,无自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线等。
火灾应急照明灯具的接线方式
1、应急照明
应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。
它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。
对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的建筑物,设计人员常常采用自带蓄电池的灯具作为应急照明,而这些灯具在火灾时如何实现强制点亮呢?切断主电源,靠自带的蓄电池作为消防电源?这似乎又有悖于规范的要求(消防时要求切断非消防线路)。
本着可靠、规范、灵活、经济实用的原则,笔者对火灾应急照明灯具的控制及接线做些尝试,以达到不同场所对应急照明灯具的控制要求(应急灯具自带蓄电池只在消防线路断电时投入运行)。
2、应急照明的控制原理
消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。
《火灾自动报警系统设计规范》(GB?50016-98)第6.3.1.8条规定:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。
在实际工程应用中,常常采用正常照明的一部分兼疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下,事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题,而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。(来自:电工天下 www.dgjs123.com)
图1应急照明控制原理图
尽管应急照明的控制有多种方式,但其原理是相同的,如图1所示,当手动时,按下开灯按钮S1,接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮;自动时,火灾自动报警联动触头K接到来自火灾探测器的信号后闭合使得接触器线圈KM得电,其常开触点闭合,接触器完成自锁,灯具点亮。
按下关灯按钮S2后,接触器线圈失电,其常开触点复原,受控灯灭。
3、设置有自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线
疏散指示照明在实际工程中通常都是常亮的,因此其不存在自动点亮的问题,如前文所述,兼做正常照明应急照明灯具,由于其受开关控制,其状态是不定的,这就要求在消防时使其全部强制点亮。
3.1 应急照明灯具的常用控制及接线
自带蓄电池应急照明灯具的常用控制及接线如图2与图3所示。
与普通照明接线相比,在图2与图3中在首先是在出线回路中增加了一根控制线及与其串联的交流接触器的主触点,并用熔断器对充电线路进行保护。?
图2 就地控制的应急照明灯具控制接线图
图3 配电箱内控制的应急照明灯具控制接线图
4、无自动报警系统的应急照明灯具的控制及接线
对于无火灾自动报警系统的建筑,应急照明灯具在火灾时如何强启,在各大论坛上都有争论,也很令设计师们感到迷茫。
首先,明确一个概念,消防应急灯具在火灾时要求强制点亮而不是自动强制点亮,只有明确这一点,对于无火灾自动报警系统的应急灯具的强制点亮才有意义。
因此,对于无火灾自动报警系统的应急灯具,在火灾时我们必须人为的使其强制点亮,当然相关工作人员可以通过设在配电箱内的强启按钮来实现应急灯具的强制点亮,但火灾时相关工作人员也不一定正好就在此建筑物内,当工作人员跑到该建筑内的配电箱去强制点亮这些应急照明灯具时可能就为时已晚,因此对于无火灾自动报警系统的建筑物,消防应急照明灯具的强制点亮,最可靠的是由处于该建筑物内的普通人员来进行。
下面结合此思路对无火灾自动报警系统的应急照明灯具的点亮做如下探讨,如下图:
图4 无火灾自动报警系统的应急照明控制原理图
图4中应急灯采用节能自熄式开关(电子触摸式定时开关、振动式定时开关、声控定时开关),平时由节能开关控制,火灾应急时,工作人员可以通过设在配电箱内的强启按钮S1使应急照明灯具强制点亮,同时在本楼的普通人员也可以通过按动设在本楼各处显眼位置的应急强启按钮S3强启应急照明灯具,而当应急情况需要解除时,工作人员按下设在配电箱内的解除应急强启按钮S2既可。
当设计人员不采用节能自熄式开关,而采用普通面板开关控制兼作应急照明的灯具时,只需把图像中的定时开关改成普通面板开关就行了。
相关文章
三相五线制接线方式图解
有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
plc外围接线图与接线方式
有关plc外围设备的接线图,包括接触器、热继电器、启动与停止按钮等,电动机全压起动电气控制线路的接线图,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-15 13:15:40
单相漏电保护器的接线图及漏电保护器错误接线方式
分享一个单相漏电保护器的接线图,220V进线经漏电保护器,220V出线,并介绍了常见的漏电保护器错误接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-11-18 13:21:57
三相时控开关接线图的多种接线方式
提到三相时控开关的接线图,常见的接线方式有直接控制方式的接线、单相扩容方式的接线、三相工作方式的接线,这里分享一个三相时控开关接线图。
时间:2020-11-12 15:27:36
急停按钮实物接线图的四种接线方式
有关急停按钮实物接线图的四种接线方式,一些急停按钮的实物接线图,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图,与熔断器、线圈、漏电断路器、接触器、热继电器的结合使用。
时间:2020-11-12 15:26:47
自带蓄电池应急照明灯接线图如何设计?
求一份自带蓄电池应急照明灯接线图,自带蓄电池实现应急照明灯功能,这样的电灯接线图应该如何设计呢,一起来了解下。
时间:2020-11-07 09:50:33
一例应急照明灯的接线图
有关应急照明灯的接线方法,应急照明与应急电源连接时,每一个应急灯具宜设置专用线路,中途不用设置其它开关,一例应急照明灯的接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-03 13:42:05
双母线接线方式接线图一例
分享一个双母线接线方式的接线图,双母线联接接线图,线路简单易懂,供大家学习参考。
时间:2020-11-02 16:34:38