电气一次接线图与二次接线图的区别图解
来源:电工天下时间:2016-06-03 14:34:56 作者:老电工手机版>>
电气一次接线图与二次接线图的区别
按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。
电气线路图按其在电力系统中的作用,可分为一次接线图和二次接线图。
1、一次接线图
也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的接线图。
与一次接线直接相连接的电气设备,称为一次设备或一次元件。电气一次接线图与二次接线图的区别
一次接线图一般用单线绘出,图中的设备(如开关)位置都是无电压时的位置。
图一是低压配电的一次接线图,包括以下三个单元:
第一个单元由配电变压器B、电流互感器(三只)1LH、刀开关1DK、自动空气开关1ZK和连接导线组成,它是电能输入部分。
第二个单元由刀开关2DK、电流互感器(三只)2LH、自动空气开关(四只)2ZK-5ZK和连接导线组成。
第三个单元由刀开关3DK、熔断器1RD和2RD、电流互感器(单只)3LH和4LH及连接导线组成。
第二个单元和第三个单元是电能输出(分配)部分。
B、1LH、1DK、1ZK等都是一次设备。
图一:低压配电一次接线图
2、二次接线图
上述一次接线图所绘出的三个单元,只表明电能的输送和分配,而未表明电路的控制、指示、监控、测量和保护,表明电路的控制、指示、监控、测量和保护电器正常运行的接线图,称为二次接线图,也叫副接线图。
与二次接线直接相连的电器,称为二次设备或二次元件。
二次接线图往往只汇出一次接线图中的一个单元的某一元件。电气一次接线图与二次接线图的区别
某一参量或表明某一功能。
例如,图二是图一中电能输入单元的电流互感器1LH(电流参量)的电流测量二次接线图。
由该图可见,电流表A就是二次元件。
图二:电流测量二次接线图
相关文章
变频器接线图与参数设定方法
一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图
分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09