电焊机二次电压的产生原因与伤人事故分析
来源:电工天下时间:2021-06-12 13:47:27 作者:老电工手机版>>
有关电焊机二次电压的产生原因,电焊机输出端的二次电压,交流电焊机的二次电压不得超过85伏特,直流电焊机不得超过90伏特,二次电压的产生原因,电焊机二次电压伤人的原因与保护措施。
1、电焊机的二次电压
焊机是焊接作业的必用设备。
在焊接作业过程中,除了会产生高温电弧伤人之外,还容易产生焊机触电伤人事故。
长期以来,人们比较重视预防电焊机输入电源即焊机一次电压触电事故,这方面的防范措施较多且具体有效。
如焊机的接地保护或接零,输入电源的隔离防护,电焊设备及线路的绝缘要求等。然而,对电焊机输出端的二次电压,其防范要求不是很具体。国家规定交流电焊机的二次电压不得超过85伏特,直流电焊机不得超过90伏特。
人们就误以为电焊机二次电压是低电压,是安全电压,不会伤人,其实不然。
2、电焊机二次电压的产生原因
电焊机输出电源与普通照明电源或动力电源是有本质区别的。
电焊机输出电压与输出电流之间存在一个陡降的外特性关系,即在焊接引弧时,输出的电压即二次电压较高,而电流较小;当电弧稳定时,输出电压迅速降低,而输出的电流急剧增大。也就是说,在焊接条件形成时,电焊机输出的电源是低电压高电流。
输出电压的大小是由电弧长度(即负载电阻)决定的,电弧长输出电压就高,电弧短输出电压就低。焊条与焊件相碰短路时,电压趋于零,而电流最大。
用的照明或动力电源所输出的电源特性是一个相对平稳的外特性,即不论输出电流大小,输出电压基本不变。也就是说,焊机二次电压与照明或动力用的电压虽然数值相同但对人的伤害程度是完全不同的。
一般情况下,交流电焊机在电弧形成后它的输出电压只有30伏特左右,似乎在“安全电压”范围内,但此时它的输出电流很大,通常大于100毫安。因此,在焊接作业中,一旦被电焊机二次电压触电,就很容易引起死亡。
3、电焊机二次电压伤人的原因
近几年我国不断有电焊机二次电压触电伤人致死的事故发生,其原因是多方面的,总结下来主要有这样六个方面。
缺乏电气安全作业知识,盲目蛮干,违章作业造成触电。
由于思想麻痹,触及带电导体,或者由于线路接头包扎绝缘破损未察觉而误触电。
使用不合格的电器材料及备件而造成触电。
电器设备漏电而外壳又无接地保护,人体接触而触电。线路临时停电,未办理停电操作手续就擅自检修处理电器设备,线路突然来电而造成触电。线路接头未作绝缘包扎处理,且在潮湿环境或人体大汗条件下碰触线路接头而造成触电。防止电焊机二次电压伤人的对策
要防止电焊机二次电压触电伤人事故的发生,主要对策一是保证焊机焊把线与人体、接地三者之间不构成导电回路;二是保证焊机焊把线或接地回线与人体、大地、变压器接地之间不形成导电回路。对于利用自己的变压器进行独立供电的小型焊接作业,第二条回路极易形成。因此,为保证焊接安全作业,可以采取以下七个防范措施。
严格执行焊接安全作业规程、正确使用电焊机。焊接前应全面检查焊机和工具,如焊钳和焊把线绝缘以及焊机外壳接地情况,各接线点是否接牢并做绝缘处理。
对焊工要进行电气与焊接作业知识学习与技能培训,禁止混岗或无证焊接作业。焊工焊接作业必须穿戴好个体防护用品。
焊机应安装二次电压保护装置。
采取焊机接地或接零保护措施。在与大地隔离或接地不良的焊接件上焊接作业时,如锅炉压力容器、架空钢梁等,应防止焊接件与大地之间形成“手—脚”或“脚—脚”的跨步电压触电。这种条件下,应采取专门措施,即人体与导体间的隔离防护。如在脚下放置木板或橡胶等绝缘件,并做好个体防护;或者对焊件采取接地接零措施,但在焊接件与焊机二次回路上不得同时存在接地或接零线。否则,一旦焊机二次回路线接触不良时,就可能有很大的焊接电流通过接地或接零线,以致将地线或零线熔断使人体安全受到威胁。
确保焊机二次线圈或接地回线系统良好。当利用系统管道、厂房的金属构架、轨道或其它金属物搭接作为焊接接地回线时必须确保焊机二次线圈或接地回线系统良好,否则,行人触及接地回线系统也有可能造成触电事故。
对于交流焊机而言,千万不可误认为接地回线永远是没有电位,因为交流焊机两输出端点是等电位的,若接地回线接地不良时,接地回线的电位是始终存在的。应该指出的是,具有易燃易爆性能的化工管道系统不得用作接地回线。
避免在潮湿地方或雨雪露天进行焊接作业。
在潮湿条件下非要作业、应特别加强个体防护,焊工严禁穿带有铁钉的鞋、不准穿被水打湿和出汗浸湿的衣服进行焊接作业,否则容易受潮导电。
在通电情况下,不得将焊钳夹在腋下去搬焊件或将焊把线绕挂在脖子上;在移动焊把线或接地回线时,手不要握在导线的裸露部位;更换焊条或用手握住焊件进行点焊固定时,一定要戴好电焊专用绝缘手套、否则电流极易通过人体形成回路而触电伤人。
事故回顾:
2005年7月20日,某船舶修造厂船坞内,一艘由股份合作建造的钢质渔船正在修理。
船的甲板上放着二台交流弧电焊机,由同一把电源闸刀供电。两台焊机的电源接线桩均已损坏,电源线直接接入焊机内部线圈绕组的出线端;两台焊机的输出电缆线均多处破损,两条接地回线接在船舷的同一点。焊机及船体无其他接地或接零措施。
在船尾部立着一根镀锌钢管和一根发锈的角钢,一端靠在船体上,另一端插入地面,用于支撑准备对船体进行去锈的踏板。焊接现场距离变压器20米。焊工许某像往常一样利用其中一台焊机在甲板上对船体进行焊接作业,股东之一的李某在船尾准备去锈作业,当他的手握住靠在船尾的角钢时,当即触电,后退几步后,倒在甲板上,经现场抢救无效而死亡。
相关文章
交流电焊机与对焊机的使用要求
有关电焊机的使用知识,电焊机有多种类型,比如有交流电焊机、直流电焊机及对焊机等,不同的电焊机在使用时的具体要求有所不同,下面以交流电焊机、对焊机为例,介绍下具体的使用要求。
时间:2022-09-18 21:02:44
250小电焊机怎么用?
250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
zx7400电焊机怎么使用?
使用电焊机时必须掌握正确的操作方法,zx7400电焊机怎么使用,焊接机要平稳放置于通风干燥的地方,焊机与焊钳之间的导线长度超过30米,焊接操作的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 12:17:11
zx7200电焊机的使用要求
zx7200电焊机怎么用,具体用法及要求如下:焊接时,先调理电极杆的地位,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持相互平行。电流调理开关级数的选择,可以按焊件厚度与材质来选定。
时间:2022-08-04 12:16:05
315凌阳电焊机的使用要求
315凌阳电焊机怎么使用,具体用法及要求如下:把正负极焊把线快插头插入焊机规定的插孔内,接通电源打开电源,焊机风扇转动面板开始显示电压,下面具体来了解下。
时间:2022-08-04 12:14:55
三相电焊机怎么使用?
怎么正确使用电焊机,使用三相电焊机时的注意事项如下:电焊所需的容量应按照铭牌上所列的数据,乘以暂载率65%来确定。焊接的钳子线,其端头应焊上接线卡头,用螺帽把它旋紧在接线柱上。
时间:2022-08-04 11:37:46
电焊机电流怎么调节合适?
合适的焊接电流,可以保证焊条正常熔化,并且能保证焊缝成行的美观,焊接电流大小是决定焊缝质量好坏的重要因素,那么电流如何调节比较合适,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-04 11:36:28
电焊机电流调到多少合适?
电焊机电流调到多少合适?在使用电焊机时电流调到多少合适,在输出直流电流调节旋钮进行操作,一般将电流调整到120—150A就可以了,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 11:34:23