一、电焊机电缆
电焊机电缆俗称焊把线,属于橡皮绝缘电缆类,是用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特点是:电流大、电压低。
护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,而氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能,因此,可以适用于不同的场合。
电焊机电缆均为单线芯,导体均为无氧铜,铜丝直径小、根数多,一般由多根铜丝绞合成股线,再由多根股线绞合成导体,所以电焊机电缆线体较粗,铜丝数百根。
导体外包一层耐热聚酯薄膜绝缘,型号YH的电缆,绝缘与护套合为一层,厚度较厚,在1.8mm以上,材料为天然橡胶混合物;型号YHF的电缆有两种覆盖层,一种是氯丁橡胶混合物,另一种是以橡皮混合物作为绝缘,以氯丁橡胶混合物作为护套。
常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。
二、电焊机电缆的特性
1.YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。
2.焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。
3.电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。
4.在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。
5.使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。
6.有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。
7.经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。
三、电焊机电缆的选择
电焊机的一次电源线,长度一般不不宜超过三米,截面积可取电流密度为每平方毫米4-6A.可按以下一次额定电流分别为30-50A,60-80A,100A,120-150A,200A,300A,360-400A的分别取10平方毫米,16平方毫米,25平方毫米,35平方毫米,50平方毫米,75平方毫米,90平方毫米。
焊接电缆可采用电焊专用YHH型橡套软件电缆和YHHR型特软焊接电缆。选用焊接电缆时应从温升和电压降两方面来才考虑。
对长度20米以下的可忽略其压降的影响,而只按电流来选择,电流密度可取每平方4-10A.下列出各种长度下不同电流时,焊接电缆的截面积的选用。
长度20米,30米,40米,50米,60米,70米,80米,90米,100米。100A分别为16,25,25,35,35,50,50,60,60平方毫米;150A分别为25,35,35,50,50,60,60,70,70平方毫米;200A的分别为25,35,35,50,50,60,60,70,70平方毫米;300A的分别为35,50,50,60,60,70,70,85,85平方毫米;400A的分别为50,60,60,70,70,85,85,95,95平方毫米;500A的分别为60,70,70,85,85,95,95,120,120平方毫米;600A的分别为70,85,85,95,95,120,120135,135平方毫米。
四、电焊机电缆使用与维修
1.本装置为不可维修型,其各项保护特性由制造厂规定,不可随意调整;
2.弧焊机有风冷及主回路有接触器的,要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端;
3.每次使用前观察保护器指示灯状态,红灯是电源指示,绿灯是安全电压指示,其正常状态是:绿灯不焊接时发亮,焊接时熄灭,如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭,则表明保护器已失去保护作用,应立即停用。
相关文章交流电焊机与对焊机的使用要求

有关电焊机的使用知识,电焊机有多种类型,比如有交流电焊机、直流电焊机及对焊机等,不同的电焊机在使用时的具体要求有所不同,下面以交流电焊机、对焊机为例,介绍下具体的使用要求。
时间:2022-09-18 21:02:44
250小电焊机怎么用?

250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
zx7400电焊机怎么使用?

使用电焊机时必须掌握正确的操作方法,zx7400电焊机怎么使用,焊接机要平稳放置于通风干燥的地方,焊机与焊钳之间的导线长度超过30米,焊接操作的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 12:17:11
zx7200电焊机的使用要求

zx7200电焊机怎么用,具体用法及要求如下:焊接时,先调理电极杆的地位,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持相互平行。电流调理开关级数的选择,可以按焊件厚度与材质来选定。
时间:2022-08-04 12:16:05
315凌阳电焊机的使用要求

315凌阳电焊机怎么使用,具体用法及要求如下:把正负极焊把线快插头插入焊机规定的插孔内,接通电源打开电源,焊机风扇转动面板开始显示电压,下面具体来了解下。
时间:2022-08-04 12:14:55
三相电焊机怎么使用?

怎么正确使用电焊机,使用三相电焊机时的注意事项如下:电焊所需的容量应按照铭牌上所列的数据,乘以暂载率65%来确定。焊接的钳子线,其端头应焊上接线卡头,用螺帽把它旋紧在接线柱上。
时间:2022-08-04 11:37:46
电焊机电流怎么调节合适?

合适的焊接电流,可以保证焊条正常熔化,并且能保证焊缝成行的美观,焊接电流大小是决定焊缝质量好坏的重要因素,那么电流如何调节比较合适,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-04 11:36:28
电焊机电流调到多少合适?

电焊机电流调到多少合适?在使用电焊机时电流调到多少合适,在输出直流电流调节旋钮进行操作,一般将电流调整到120—150A就可以了,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 11:34:23
- 上一篇:电焊机焊接过程的安全问题
- 下一篇:电焊机的安全操作流程与使用规程