铜排热缩管怎么用,10个操作步骤看一看
来源:电工天下时间:2022-07-23 07:33:08 作者:老电工手机版>>
铜排热缩管使用的具体步骤如下:
1、处理好的母线,将弯角处的母排热缩管整理好,以防产生皱纹。
2、处理好的母线平放在干净柔软的平台上,注意防止划伤,待冷却后进行修整。
3、除母线上的毛刺、尖角,防止在母排热缩管回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。
4、母排热缩管可以用任意一种方法,如恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。
5、用母排热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,才能将热缩管套到母排上热缩。
6、套管时,切口应整齐光滑,不能产生毛刺或裂口,以免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。
7、电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至母排热缩管收缩。注意,不能从两端向中间加热,造成空气鼓包现象。
8、热风枪枪(一般温度400℃~600℃)和各种产生蓝色明火(800℃以上)的加热工具,必须注意火与母排热缩管的距离,即4~5cm均匀移动,火焰的外焰与热缩管表面成450角,而且要边移动边加热,不能过于靠近套管表面或集中在一处加热,以免产生薄厚不均或烧伤套管。
9、烘箱中均匀加热回缩温度在100℃~130℃之间,时间5~10分钟。对于较大规格母线,时间为20~30分钟。烘烤结束3~5分钟后取出冷却,按要求在距离搭接面边缘10mm处环切,割掉搭接面内的母排热缩管,切边应整齐。
10、热缩后母排热缩管的表面清洁平整、收缩均匀,母排热缩管表面无烤焦、褪色、气泡、开裂现象,折弯处无褶皱,表面无刮花现象。
相关文章
250小电焊机怎么用?
250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
导电膏怎么用,导电高的正确使用方法
导电膏,又称电力复合脂,可用于电力接头的接触面,可以起到降阻防腐和节电的作用,那么在电工焊接操作中,怎么使用导电膏,以下是导电膏的正确使用方法,供大家参考。
时间:2022-03-05 12:09:09
地铁站接地铜排的焊接形状图
有关地铁站接地铜排的焊接形状图,地铁站铜排接地焊接的方法,地铁站的接地体一般采用5*50紫铜排、4*40紫铜排、DN50紫铜管,来看具体的焊接形状图是什么样的。
时间:2021-06-11 09:25:42
电焊机怎么用,电焊机的使用方法总结
初次进行电焊操作的朋友,对电焊机怎么用这样的问题,可能都会头大,这里重点介绍了电焊机的使用方法,以及使用电焊机操作时的一些经验技巧,一起来看下。
时间:2020-01-20 08:35:23
- 上一篇:电焊机配电口诀与应用实例
- 下一篇:防爆热电偶的防爆标志的表示方法