变频器怎么有效接地?
来源:电工天下时间:2022-07-21 05:46:28 作者:老电工手机版>>
变频器正确接地的做法如下:
1、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束;
2、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上;
3、接PE地的接地电阻应在10以下,PE可与外壳连接后接地;
4、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线;
5、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m以内,接地必须牢固;
5、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好;
7、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,可以用铜芯导线来跨接,但必须保证可靠连通;
8、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用。
对变频器进行正确接地,是提高控制系统灵敏度、抑制噪声的重要手段。
在对变频器接地时需要注意以下几个问题:
1、接地端E(G)的接地电阻应小于4 Ω,越小越好。
2、接地导线截面积应不小于2.5mm2,长度应控制在20m以内,接地必须牢固。
3、变频器的接地装置必须与动力设备的接地装置分开,不能共用。
4、变频器信号输入线的屏蔽层应接在E(G)上。
5、变频器与控制柜之间的接地应联通,当安装有困难时,可用铜芯导线跨接。
相关文章
正接地与负接地的定义
有关正接地与负接地的定义,什么叫正接地,什么叫负接地,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行有什么危害,一起来了解下。
时间:2022-09-10 07:01:38
变频器中电抗器有什么作用
有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用
在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?
变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用
在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?
有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
- 上一篇:泄漏电流是怎么产生的?
- 下一篇:变频器频率调不到零的原因