电力系统标幺值的含义,标幺值的优点
来源:电工天下时间:2021-07-02 09:02:27 作者:老电工手机版>>
有关电力系统标幺值的含义,标幺值(标么值)是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,使用标幺值的三个好处是什么,一起来了解下。
一、电力系统标幺值
标幺值(标么值)是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。
标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。
二者关系为:标幺值=有名值/基准值。
二、使用标幺值的好处
1)三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标幺值与相电压的标幺值相等式,三相功率的标幺值和单相功率的标标幺值相等;
2)只需确定各电压级的基准值,而后直接在各自的基准值下计算标幺值,不需要进行参数和计算结果的折算;
3)用标幺值后,电力系统的元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。
三、采用标幺值进行电力系统计算有什么优点
有名值是实际的电压、电流、功率和阻抗值。而标幺值是有名值除以你选定的基准值(如基准电压,基准功率,以及通过基准电压和功率算出的基准电流和基准阻抗值)。
电力系统计算时,先选基准值,再把不同电压等级的有名值换成标幺值,以标幺值画等值电路进行计算,再把计算出的标幺值折算到相应电压等级的有名值。
好处是:由于不同电压等级的有名值无法一同计算,需要先折算到同一电压等级下,以标幺值为中间量可以简少折算的次数。
四、对电力系统标幺值的理解
电力系统标幺值,就是基准参数。
对于电力系统,从发电侧 到传输侧 分布侧再到负载 简单概括包括:发电机,升压变压器,线路损耗,降压变压器,负载
由于变压器的存在,每段线路的电压基准值不一样,导致你在画单相等效电路图的时候无法将等效图化简到一个简单的串联回路。 而有了标幺值,即实际值除以基准值,就把大家的参数都等效到一个级别了。就好比高压侧额定电压为6000V而低压侧额定电压为220V 值不一样但是标幺值都是1per unit。
标幺值为1,意思就是这个量为额定值,所有额定值都设为1,则可以按照标幺值计算后,再乘以额定值。比如三相变压器额定功率1000kVA,一次侧电压10kV,则一次侧额定电流为33.3A,如果在使用中电压为pu=1,功率pu=0.2,则电流pu=0.2,即0.2*33.3A=6.66A,这个情况比较简单pu的计算优势没有显现出来,如果系统中有n个变压器,n个负载,n种物理量的时候,pu就会显得很好用。
相关文章
低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理
有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。
时间:2022-09-13 13:24:17
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
无限大容量系统两相短路电流的计算方法
怎么来计算无限大容量系统两相短路电流的大小,两相短路与单相短路有所不同,单相短路是指单相接地短路,单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。
时间:2022-03-19 08:53:51
电力单位符号大全
电能的国际单位是焦耳,符号是J,常用单位为千瓦时,符号为KW·h,在生活中俗称为“度”。【电力计量单位:度】度是电量的常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。
时间:2022-03-16 08:47:16
地线和零线是相通的吗,从五种供电系统的供电方式来分析
地线和零线是相通的吗,
时间:2021-08-14 12:37:53
电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷
电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷的知识,按对供电可靠性要求的负荷分类,有一级负荷、二级负荷与三级负荷,按工作制的负荷分类,高层建筑用电负荷分类等。
时间:2020-04-29 14:37:05
企业供配电系统电力负荷如何计算?
企业供配电系统电力负荷的计算方法,将供配电系统中各电气设备所在点的电力负荷进行计算,包括负荷系统数,线路供电效率,用电设备组在实际运行功率时的平均效率等。
时间:2020-04-29 14:31:02
- 上一篇:功率因数是否越高越好越省电?
- 下一篇:功率因数如何计算?功率因数计算公式