编码器的常见故障问题
来源:电工天下时间:2022-01-08 21:36:43 作者:老电工手机版>>
有关编码器的故障问题,在编码器的运行过程中,任何一点小的故障问题,都可能导致其中断运行,这里总结了编码器的八类常见故障问题,供大家参考。
编码器的八类故障问题
一是光栅污染,二是编码器高速端未对中或安装过紧,三是编码器电缆屏蔽线未接或脱落,四是编码器本身故障,五是绝对式编码器电池电压下降,六是编码器安装松动,七是编码器+5V电源下降,八是编码器连接电缆故障。
1、光栅污染
当有光栅污染的问题时,会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。
2、编码器高速端未对中或安装过紧
此类故障问题将会导致编码器的滚珠轴承磨损发热,轴承内润滑油泄漏污染码盘,从而就会影响信号采集。
3、编码器电缆屏蔽线未接或脱落
此类故障问题会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
4、编码器本身故障
指编码器本身元器件出现故障,导致编码器不能产生和输出正确的波形。处理方法:更换编码器或维修其内部器件。
5、绝对式编码器电池电压下降
这种故障通常有含义明确的报警,需更换电池。如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。
6、编码器安装松动
这种故障会影响位置控制 精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,需要格外注意。
7、编码器+5V电源下降
指+5V电源过低, 通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗。
处理方法:检修电源或更换电缆。
8、编码器连接电缆故障
这种故障出现的几率最高,在维修中经常遇到,一般是优先考虑的因素。故障表现为编码器电缆断路、短路或接触不良,需更换电缆或接头。
特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,如果这种问题则需要卡紧电缆。
相关文章
稳压器五类故障问题及排除方法
有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压器的三类常见故障问题
有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:51:42
编码器如何校正机械零位?
编码器如何校正机械零位?1、先把编码器拆下,确认电机空载。2、把新兵马器装上,并执行AF16。如果执行失败,则可以把AF03改成315。
时间:2022-01-09 05:33:39
编码器怎么确定零位?
编码器怎么确定零位?生产绝对编码器的厂家,一般都提供管理软件或驱动程序,通过计算机可以直接设置编码器电路的零点。比如将转轴转到想要的零点,然后用电脑设置清零,这时编码器的位置读数即为0。
时间:2022-01-09 05:31:21
编码器电压的正常值是多少
编码器电压的正常值是多少?以欧姆龙编码器为例,其输出电压是5-12V或12-24V。E6A2编码器(Φ25的小型经济型,低、中分辨率型),电压:5-12V或12-24V,输出信号:A相,输出形式:集电极、电压。
时间:2022-01-09 05:29:29
编码器2048代表什么意思?
编码器2048代表什么意思?1024与2048一般是增量编码器每转出来多少个脉冲,不过 8192一般是绝对值编码器出来的比较多,表示一圈有8192个位置而不是出脉冲。
时间:2022-01-09 05:27:27
编码器怎么计数?
编码器怎么计数?编码器输出方波信号,计数器的输入同样为方波信号。一般接法:编码器的输出A和B,接到计数器输入的A和B,以实现对编码器输出的方波信号的计数。计数器可以手动设置,实现加减计数或增量计数等。
时间:2022-01-09 05:16:05
一文看懂增量编码器的测量方法
有关编码器的知识,如何对增量编码器进行测量,应该采用哪种测量方法,需要视增量编码器的输出电压的类型来定,可以采用示波器或万用表进行测量,下面具体来看下。
时间:2022-01-09 05:14:38
- 上一篇:电源线选购检验方法分享
- 下一篇:绝对型旋转编码器的机械安装使用方法