有关接触网检查项目的主要内容,包括接触线、承力索、吊弦、电连接器、分段(相)绝缘器、支撑定位装置与附加悬挂等的检查方法,一起来了解下。
接触网全面检查项目
一、接触线
1、检查有无扭面、硬弯等硬点并处理。
2、检查磨耗、烧伤及损伤情况,超过规定应切断做接头或换线。
3、检查线材质量,发现砂眼、裂纹应及时更换处理,并报段调度。
4、检查接头线夹、终端锚固线夹是否铅垂,线夹有无裂纹,螺栓是否紧固,有无松脱、未入槽现象。
5、检查接头线夹位置、数量,并建立专门记录。
二、承力索
1、检查有无烧伤、锈蚀及损伤情况,超过规定应补强、切断做接头或换线。
2、检查钢线卡子、终端锚固线夹、楔形线夹有无裂纹,螺栓是否紧固,并对螺栓涂油。
3、检查隧道拱顶环境,有无其它有可能搭接承力索的部件,与承力索的安全距离是否符合规定,对不安全的应拆除。
4、检查开关引线、回流线、电力线跨越承力索的安全距离是否符合规定。
5、检查承力索回头及其它零部件距悬吊滑轮的距离是否满足温度变化要求。
6、检查两承力索交叉处是否按规定加装短接线。
7、检查载流承力索在悬吊滑轮处是否有磨损。
8、检查接头及隧道漏水点的位置、数量,建立专门记录。
三、吊弦
1、检查吊弦线夹有无裂纹和碰弓危险,螺栓是否紧固。
2、检查吊弦偏移是否符合规定,并调整偏移。
3、检查第一吊弦距定位点的距离(4米)是否符合规定,一个跨距中吊弦数量(间距8~12米)是否符合要求。不合要求的应调整。
4、检查绝缘轮有无开裂、老化现象,销子是否齐全。
5、检查绝缘整体吊弦回头是否接触到承力索,如接触到将回头剪短。
四、电连接器
1、解体检查电连接线夹,查看有无烧伤或杂物,接触是否良好,楔子是否安装。
2、检查电连接线夹有无裂纹,螺栓是否紧固,接触线电连接线夹有无碰弓危险,测温贴片是否变色,并对螺栓涂油。
3、检查电连接线有无烧伤、断股、散股,连接是否正确,是否满足温度变化后伸缩要求。
4、检查载流承力索区段横向电连接数量是否符合规定。
五、中心锚结
1、检查承力索中心锚结绳在跨距中部与承力索相连的3个线夹及悬挂点两侧的2个线夹,其安装位置是否符合规定,线夹有无裂纹;检查下锚绝缘子状态;隧道内丁字悬臂的状态。
2、检查接触线中心锚结绳是否松弛。两端与承力索相连的2个线夹有无裂纹,安装位置是否符合规定。
3、检查中心锚结线夹有无碰弓危险,是否安装牢固,线夹有无裂纹。并对螺栓涂油。
4、检查站场防窜中心锚结线夹间距是否符合规定,线夹及防窜绳是否良好。
六、分段(相)绝缘器
1、检查接头线夹连接是否牢固,有无裂纹,过渡是否平滑。
2、检查主绝缘有无烧伤痕迹及老化现象,并对主绝缘及承力索绝缘进行清扫。
3、检查导流板及各部零件状态。
4、检查接头线夹附加导线是否入槽。
七、检查线岔限制管状态及螺栓紧固情况,检查始触区内有无线夹。
八、支撑定位装置
1、检查软横跨最短吊弦的长度、上下部定位绳的弛度以及下部定位绳距工作支接触线的距离是否符合规定;检查横承力索线夹、U型线夹、调整螺栓、定位环线夹、定位线夹、楔型线夹有无裂纹,安装是否牢固;检查直吊弦、斜拉线磨损、锈蚀情况;检查横向承力索、上下部定位绳状态;测量定位器坡度和偏移;检查悬式绝缘子状态。
2、检查腕臂底座、拉杆底座、压管底座与支柱的密贴情况,有无严重变形;(电工技术之家 www.dgjs123.com)检查腕臂上各零件铰接处是否转动灵活,腕臂变形情况,偏移是否符合温度变化要求,有无管帽;检查拉杆是否水平且处于受拉状态;检查定位管是否水平,有无管帽;测量定位器坡度和偏移;检查套管铰环、钩头鞍子、悬吊滑轮、定位环、定位管卡子、定位钩、支持器、定位线夹等零件是否紧固,有无裂纹,并对螺栓涂油;检查腕臂、定位管、定位器、定位拉线、V型拉线及各部零件锈蚀情况,对锈蚀零部件除锈涂漆;检查悬式、棒式绝缘子状态。
3、检查桥梁隧道立柱、埋入杆件等是否安装牢固,有无断裂、变形;水泥填充物有无剥落和裂纹;埋入杆件、定位管及各部零件锈蚀情况;检查滑轮支架、滑轮状态以及承力索磨损情况;检查角鸭咀、定位齿座、定位套环、定位连接头、调整螺栓、支持器、定位线夹有无裂纹或变形;检查悬式、棒式绝缘子状态;检查拱顶地线是否良好;检查下锚处丁字悬臂、拉线、锚栓的状态;测量定位器坡度和偏移。
九、附加悬挂
1、检测供电线、回流线距地面、树木及接触网的最小距离是否符合规定。
2、检查供电线、回流线、架空地线有无损伤、散股、断股。
3、检查供电线、回流线的绝缘子有无闪烙和破损。
4、各电气联结是否接触良好,联结牢固。
5、检查横担安装是否牢固,有无锈蚀。架空地线还应检查引下线的埋设及地线扣板的稳固情况。
十、支柱
1、检查支柱倾斜情况。倾斜超标参考下图整正。
2、检查支柱有无裂纹,破损是否超标。金属支柱的锈蚀、弯曲情况及焊接处有无裂纹、开焊情况。
3、检查支柱拉线及地锚状况,UT线夹螺栓外露是否符合规定,地锚是否稳固。
4、检查支柱上、中部地线状况,检查支柱防护情况。
十一、将巡检情况填入《接触网全面检查记录》。
相关文章
放电线圈试验项目与周期要求图解
有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
短路故障产生的原因有哪些
短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。
时间:2022-03-31 07:18:55
短路电流大的原因是什么
短路电流大的原因是什么?对于短路电流大的原因,可以用一个“电路模型”来说明,在一个完整的电路中电流的大小和电源的大小一一对应,电源电压高则电路中的电流就大,电源电压低则电路中的电流就小。
时间:2022-03-31 07:13:41
导电率的概念及导体发热的原因分析
有关导电率的知识,导电率是什么,导电率,也称为电导率,用于标示导体传导电流的能力,平时用的导线多是铜制的,由于导电率的存在,当电流通过时会产生损耗,这也是导线发热的原因。
时间:2022-03-22 08:14:07
充电器线一边粗一边细什么原因
充电器线一边粗一边细什么原因,电功率P等于电流I乘电压V,用公式表示就是:P=I?V,下面举例进行说明。用一个100W电灯泡为例,当输入电压是220伏时,其电流是I=P/V,也就是I=100/220≈0.45A。
时间:2022-02-20 08:53:10
光纤收发器有的一根光纤有的二根什么原因
光纤收发器有的一根光纤有的二根什么原因,一些旧的收发器使用两根光缆,波长都是1310,新收发器大部分是单芯的,也有单芯光模块。
时间:2022-01-17 06:05:17
导电率是什么,导线发热的原因是什么
导电率是什么,导线发热的原因是什么?除了超导体之外,所有导体都有内阻,电流流过时会发热。导电率小,容易传导电流的物质就是导体,金、银、铜、铁、铝等都常用的导体材料。
时间:2021-11-26 09:34:59
- 上一篇:电位器三脚短路会有什么后果
- 下一篇:电源线选购检验方法分享