用绝缘棒代替验电器验电的操作要领
来源:电工天下时间:2017-08-29 11:28:19 作者:老电工手机版>>
【如何用绝缘棒代替验电器进行验电?】
为什么可以用绝缘棒代替验电器验电?
设备达到35kv等级的电场强度,绝缘棒尖端部分接近时,必然会在小间隙之间产生空气被电离时的火花和噼叭放电现象。
用电压等级合格的绝缘棒验电是一种简便实用的验电办法,操作使用时要注意,不可勾住导线,破坏了产生光声现象的条件。
如果现场备有专用验电器,则应按规定使用验电器。
注意,验电时必须戴绝缘手套。
【绝缘棒的小常识】
一、什么是绝缘棒
绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它用在闭合或拉开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。
二、绝缘棒的操作要求
1、为保证操作时有足够的绝缘安全距离,绝缘操作杆的绝缘部分长度不得小于0.7m;
2、要求它的材料要耐压强度高、耐腐蚀、耐潮湿、机械强度大、质轻、便于携带,一个人能够单独操作;
3、三节之间的连接应牢固可靠,不得在操作中脱落。
三、绝缘棒的使用注意事项
1、使用前必须对绝缘操作杆进行外观的检查,外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤;
2、必须是经校验后合格的,不合格的严禁使用;
3、必须适用于操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;
4、雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的特殊绝缘操作杆;
5、操作时在连接绝缘操作杆的节与节的丝扣时要离开地面,不可将杆体置于地面上进行,以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上,丝扣要轻轻拧紧,不可将丝扣未拧紧即使用;
6、使用时要尽量减少对杆体的弯曲力,以防损坏杆体;
7、使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净,并把各节分解后装入一个专用的工具袋内,存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来,尽量不要*近墙壁,以防受潮,破坏其绝缘;
8、对绝缘操作杆要有专人保管;
9、半年要对绝缘操作杆进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低其标准使用。
相关文章
什么是导体,什么是绝缘体与半导体
有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
稳压器怎么用,稳压器的正确操作方法
在生产和生活中经常接触到稳压器,稳压器是一种电源电压稳定设备,其用途还是很多的,那么稳压器怎么用,这里介绍了稳压器的正确操作方法,包括开关、调整、错误标记等知识,供大家学习参考。
时间:2022-07-29 05:50:52
电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法
有关电工操作证的相关知识,电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,这里介绍了电工操作证的操作项目、电工操作证招生对象,电工操作证报考资料,电工操作证查询等内容。
时间:2022-04-15 16:47:13
交流电桥实验操作步骤详解
有关交流电桥的知识,参照JJG441-2008 交流电桥检定规程电桥示值误差的校准,测量对象是LCR数字电桥,被检电桥校准前应在校准环境条件下,存放足够的时间,以下是具体的操作步骤,供大家参考。
时间:2022-04-09 07:58:37
光纤入户走暗线怎么操作?
光纤入户走暗线怎么操作?一般都是入户门口的弱电箱,其中有运营商的光纤与光猫,光猫在通过网线连接路由器,其他设备通过网线或WIFI的形式连接路由器进行互联网的应用。
时间:2022-01-17 06:12:44
静电方面的违规操作有哪些
静电方面的违规操作有哪些,静电手环,标准的操作是手腕或脚腕上带静电手环,手环插在静电接地警报器上,接触良好时,绿灯亮,喇叭不发声;接触不良时,红灯闪烁,发出警报音。
时间:2021-10-18 10:28:14
导体与绝缘体实用口诀
导体与绝缘体实用口诀,活跃电子是导体,绝缘电子不易离,电阻为零是超导,硅锗材料半导体,电阻例数为电导,电导单位西门子,橡塑破瓷导电难,超过耐压也击穿。
时间:2021-03-29 09:25:48
知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法
知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法 一个绝缘监视仪,必须可以准确的测出供电系统中所有区域的接地故障。从测量方式上来分,绝缘监视仪分被动式的测量方式和主动式测量方式。
时间:2021-02-01 10:01:13
- 上一篇:电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件
- 下一篇:接地保护与接零保护的概念与区别