三相电中零线的作用_三相四线制零线的作用
来源:电工天下时间:2017-04-25 07:50:57 作者:老电工手机版>>
三相电中零线的作用_三相四线制零线的作用
有关三相电中零线的作用,三相四线制零线的作用有哪些,采用三相四线制方式供电的系统中,零线的作用非常重要,电工天下小编整理了三相电中零线的作用的相关知识,供大家学习参考。
篇一:三相电中零线的作用是什么
三相电中零线的作用是什么
在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压,线电压(380V)和相电压(220V),可以根据用户不同的需要选择。
在三相四线制系统中,如果三相负载是完全对称的(如果阻抗三角形是全等三角形说明阻抗的性质和大小完全相同),则零线可有可无,例如三相绕组完全对称、三相异步电动机、连接成星形后,即使没有零线,三相绕组也能得到三相对称的电压,电动机能照常工作。
但是,对于学校、宅楼、商场和机关等以单相负荷为主的用户来说,零线就起着至关重要的作用了。尽管这些地方在设计、安装供电线路时都要尽可能使二相负荷接近平衡,但是这种不平衡则是绝对的,平衡只是相对的,而且每时每刻都在变化。
在这种情况下,如果零线中断了,三相负荷中性点电位就会发生位移。
中性点电位位移的直接结果就是三相电压不平衡了,有的相电压可能大大超过电器的额定电压(在极端情况下会接近380V),轻则烧毁电器,严重则引起火灾等重大事故;而有的相电压低于电器的额定电压(在极端情况下会接近0V),轻则使电器无法工作,严重则也会烧毁电器(因为电压过低,空调、洗衣机和冰箱等设备中的电动机无法起动,时间长了也会出现烧毁)。由于三相负荷是随机变化的,所以电压不平衡的情况也是随机变化的。
另外,如果某些电器采用接零保护(外壳接在零线上),零线中断后,就会失去了接零保护,还有可能发生触电事故。 所以零线在三相四线制系统中是非常重要的。
三相电源
三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点也称为中性点。从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把大地和中性点称为零点。
从电厂的发电机出来后经变电站加压后通过输电网进入用电处或者工厂,到用电处或工厂后再经过变压器降压后进入负载(用电器)一般为三相四线制即用线色表示为黄、绿、红和蓝(黄、绿、红为相线,蓝为中性线,也就零线)用字母表示为A、B、C和N。现在国家提倡新的工厂用三相五线制,也就是在原来四根线上再加上接地线(不是从电厂过来的,在要用电器的地方,如居民住宅楼,国家强制规定,必须要有接地线。主要作用:是当设备漏电时,把电导入大地防止人体触电)也叫PE线,颜色为黄绿双色线(IEC标准全球通用)
这五根线中,中性线(零线)和接地线(PE)没有电压,其他三根线(A、B、C)电压一般为:线与线之间任意二根线400V(即A、B、C三线中任意二根线实际为390V左右,用电时有压降,称为线电压),线与中性线之间为230V(即A、B、C与N之间任意二根线实际为225V左右,称为相电压)。接地线也叫保护线,地线电阻只有4欧姆左右,接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电(人体的电阻一般为几百欧姆到几十千欧姆)。
篇二:三相电的零线起什么作用?
零线的作用是给负荷侧的中性点(星点),提供一个零电位。当没有零线时,如果发生单相接地,另外两相对地电压会升高1.732倍,对电缆、负荷以及人身带来安全隐患。
电机防止三相不平衡,首先要做直流电阻试验,确保三相电阻误差在允许偏差内。
其次,就是通过马达保护器实现电机的不平衡保护,因为电机出厂时都会进行此类试验,实际中通常只对90KW以上的电机进行该试验;如果是其它负荷的话,要求220V单相负荷基本平均分配在三相,如宿舍楼负荷按楼道进行分配,办公楼按楼层分配或者房间分配。
零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
交流电源线分为零线和火线。
零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与零线连接(接零)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分。
篇三:三相电的零线起什么作用?
零线的作用是给负荷侧的中性点(星点),提供一个零电位.当没有零线时,如果发生单相接地,另外两相对地电压会升高1.732倍,对电缆、负荷以及人身带来安全隐患.
电机防止三相不平衡,首先要做直流电阻试验,确保三相电阻误差在允许偏差内。
其次,就是通过马达保护器实现电机的不平衡保护,因为电机出厂时都会进行此类试验,实际中通常只对90KW以上的电机进行该试验;如果是其它负荷的话,要求220V单相负荷基本平均分配在三相,如宿舍楼负荷按楼道进行分配,办公楼按楼层分配或者房间分配。
篇四:三相四线制中零线起什么作用?
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时保证零线的电位为零,以消除中性点电位变化,使各相电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。
三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相电压仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
相关文章
地线能和零线接到一起吗?
零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害
共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线
有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸
有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线
在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
一文看懂三相电相线的颜色标准要求
三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
380v变为220v没有零线时的解决办法
如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法
无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28
- 上一篇:零线电流过大的原因
- 下一篇:零线重复接地问题及重复接地方法大全