电容量单位换算,电容单位换算的小知识

来源:电工天下时间:2020-04-13 14:55:17 作者:老电工手机版>>

关于电容单位换算的问题,怎么进行电容量单位换算,作为电工来讲,了解电容基本单位,电容的标识,以及电容单位换算关系,对电工工作非常重要,电工天下小编整理了电容量单位换算方面的知识,供大家学习参考。

电容单位换算的问题

1、电容的单位换算

1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF

电容的基本单位用法拉(F)表示:

1F=10^6uF=10^12pF

1F=1000000μF

105= 1 μF =1000nF=1000000pF

104= 0.1 μF

103= 0.01 μF =10000PF

102= 0.001 μF =1000PF

224=0.22uF

电容单位的换算:

电容的基本单位:F(法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),比较少用的单位是:nF(),电容F的容量非常大,一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。m 10(-3)、u 10^(-6)、n10^(-9)、p 10^(-12)

具体换算如下:

1F=1,000,000uF

1uF=1,000nF

1nF=1000pF

1、104=0.1UF=10000P

2、103pF=10*(10*10*10)pF=10nF=10/1000uF=0.01uF

3、105=1uf

4、102=0.001uf

[国产电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,电容量单位换算。

允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。

并联补偿所需电容的计算公式是:C=P/2πfU2(tgφ1-tgφ)

式中:P-电源向负载供电的有功功率,单位是瓦;

U-系统电压,单位是伏;

F-系统频率,单位是赫;

φ1-并联电容之前,负载的阻抗角;

φ-并联电容之后,系统的阻抗角;

C-补偿电容,单位是法。

进口电容的标识,基本单位,单位换算关系:

<1>单位:基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:<1G=1000μF><1M=1μF=1000PF>

<2>标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。电容量单位换算。

例如:6G8=6.8G=6800μF;2P2=2.2μF;M33=0.33μF;68n=0。068μF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。

电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=1000mH,1H=1000000uH

频率的具体换算关系:

1MHz=1000000Hz,1MHz就是10的6次方Hz。

1KHz=0.001MHz。1KHz就是1000Hz

二、怎么进行电容单位换算?

问题:

101(pF)=10 * 10^1 = 100pF = 0.1nF 是什么意思,用文字表示出来,特别是中间的那些符号。

解答:

以上是很简单的电容单位换算,统计如下:(法;毫;微;纳;皮)

1F(法拉)=1000mF(毫法) ,1(毫法) =1000uF(微法) ,1(微法) =1000nF(纳法) ,1(纳法)=1000pF(皮法)。

规则:单位省略表示为pF,例如

101(pF)=10 * 10^1 = 100pF = 0.1nF;

104(pF)=10 * 10^4 = 100000pF = 0.1uF;

105(pF)=10 * 10^5 = 1000000pF = 1uF。

三、电容的单位换算有哪些?

电容的符号是C.  C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U   在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)   1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF). 

电容与电池容量的关系: 1伏安时=25法拉=3600焦耳 1法拉=144焦耳

四、电容器容量单位间的换算关系

电容单位换算

电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式

I=0.314×C×U

C=Q / 0.314×U×U

Q容量=单位Kvar

C容值=单位uF

1F=1000000μF

I为补偿电流,单位为A,

式中0.314=2πf/1000

U电压单位=KV

补充:

C=Q/U

C——电容器的电容,单位为法拉(F)

Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C)

U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V)

1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12个0)

当给电容器两端施以正弦交流电压时,它发出的无功功率称为无功容量。用如下公式表示:

Q=UU/Xc=2 π fCUU 

例如:1Kvar 额定电压为0.4KV 计算容值uf

Q=2πfCUU 

C=Q/2πfUU

C(F)=1000(var)/2×3.14×50×400(V)×400(V)

C=1000/50240000

C=0.00001990445

0.00001990445(F)×1000000=19.90445(uf)

简化公式为:

C=Q / 0.314×U×U  

其实0.4 KV电容Kvar换算uf 乘以系数就好,误差也不大,系数为20

还可以口算就能算出来(系数可以自已多算几个电压等级的)

1Kvar×20=20 uf 10Kvar×20=200 uf 20Kvar×20=400uf

电容定义:

电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。

电容的符号是C。

在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:

1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)

1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。

相关公式:

一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。

电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2

五、电容单位换算和识别方法

电解电容有正负之分,其他都没有。

电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为:

1F=1000000uf 1uf=1000000pf

在使用中,还经常见到单位:nf。1uf=1000nf 1nf=1000pf

电容的容量标识的几种方法:

一、直接标识:如上图的电解电容,容量47uf,电容耐压25v。

二、使用单位nf:如上图的涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。

后面的63是指电容耐压63v.

三、数学计数法:如上图瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。

电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。

二、电容识别

1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。

电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。

容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。

2、电容识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。

电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。

其中:1法拉=10 3毫法=10 6微法=10 9纳法=10 12皮法

容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示

字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF

数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。

如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF

3、电容容量误差表

符 号 F G J K L M

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。

相关文章
  • 电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感

    电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感

    有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。

    时间:2022-05-02 16:00:47

  • 电感的符号与单位说明

    电感的符号与单位说明

    有关电感器的知识,电感器的符号是什么,电感器有哪些常用单位,电感符号:L,亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (uH)等都是电感单位,怎么来检查电感的好坏,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-03-24 08:14:55

  • 电力单位符号大全

    电力单位符号大全

    电能的国际单位是焦耳,符号是J,常用单位为千瓦时,符号为KW·h,在生活中俗称为“度”。【电力计量单位:度】度是电量的常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。

    时间:2022-03-16 08:47:16

  • 电能常用单位是什么

    电能常用单位是什么

    电能的国际单位是焦耳,符号是J。电阻的常用单位为千瓦时,符号为KW·h,生活中俗称为“度”。度是电量的常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。

    时间:2022-03-16 08:33:34

  • 电能单位怎么换算?

    电能单位怎么换算?

    电能单位换算:1kw/h=1度,W=Pt,W=UIt。1千瓦1小时用电量等1度,即1kw/h=1度:W=Pt、W=UIt、W=(UU÷R)t、W=IRt。W代表功单位焦耳(j),p代表功率(单位瓦w)、I代表电流(单位A)、U代表电压(单位v)、t代表时间(单位秒s)。

    时间:2022-03-16 08:30:20

  • 电能符号单位及电能单位转换关系说明

    电能符号单位及电能单位转换关系说明

    有关电能与电量的知识,电量表示物体所带电荷的多少,电能的符号与单位是什么,电量的计算公式是什么,另外还介绍了电能单位换算关系,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-03-16 08:26:11

  • 电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别

    电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别

    有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。

    时间:2022-03-16 08:23:58

  • 电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。

    时间:2022-03-15 07:03:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有