供电电压与输送容量(输送距离)的关系

有关供电电压与输送容量(输送距离)的关系,电网电压等级的确定,是与供电方式、供电负荷、供电距离等因素有关的,电工天下小编整理了供电电压与输送容量的关系,供大家学习参考。

供电电压与输送容量的关系:

1、当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;

2、当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;

3、当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;

4、当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;

5、当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;

6、当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。

近年来,随着电气设备的进步及电力技术的发展,输送容量及距离有了很大进步。

以下有关供电电压与输送容量的知识,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少?

电力线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。电力线路的额定电压,与其输送距离、输送功率有关。电压越高,输送功率越大,输送距离也越长,其三者的关系见表5-1。

表5-1 额定电压、输送容量和输送距离的关系

供电电压与输送容量的关系

供电电压和供电容量的关系

电网电压/KV 传输功率/KW 传输距离/KM
0.38 <=100 <=0.25
6 <=1000 <=10
10 <=2000 6~20
35 2000~1万 20~50
66 3500~3万 30~100
110 1~5万 50~150
220 10~50万 100~300
330 200~500
500 250~800
750 500~1200

最高还有1100KV的特高压的。

在高压配电系统常见电压等级有10kV、35kV、110kV、220kV,而供电容量等级却没一个标准,250kVA、630kVA、1250kVA、5000kVA等,一般是根据实际用电情况决定了用电容量,那么具体的多大的容量使用那个等级的电压?

在为客户办理用电申请时,根据供电局给出的供电电压和供电容量关系如下:

1、受电变压器容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250千伏安~6300千伏安时,采用10千伏电压供电。

2、受电变压器容量在6300伏安~40000千伏安时,采用35千伏电压供电。

3、受电变压器容量大于40000 千伏安,采用110 千伏及以上电压供电。

对电压等级的合理选用,参考如下数据:

电压等级的合理选用,请参考供电电压与输送容量的关系:

当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;

当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;

当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;

当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;

当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;

当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。

猜你喜欢:

  • 电压等级带电作业安全距离

    有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。....

  • 安全电压等级_人体电阻与接触电压

    安全电压等级,人体电阻与接触电压的关系,安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。....

  • 不同电压等级带电作业安全距离

    不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。....

相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 涡流和电流大小有没有关系?

    涡流和电流大小有没有关系?

    涡流和电流大小有没有关系?涡流和电流大小是有关系的。交变电流的大小影响涡流的大小,交流电的频率也会影响涡流大小,频率越大,涡流越大。形成涡流的导体通路越顺畅,则涡流越大。

    时间:2022-05-15 12:59:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有