电能表铭牌标示电流值的含义说明
来源:电工天下时间:2022-09-13 14:07:11 作者:老电工手机版>>
电能表的铭牌上标示的电流值,括号前的电流值叫做基本电流,是计算负载基数电流值的,括号内的电流叫做额定最大电流,是指电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
例如,10(40)A表示基本电流为10A,额定最大电流为40A。超负荷用电是不安全的。
根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上时,过载倍数宜取2倍;实际负荷电流低于最大额定电流的30%时,过载倍数应取4倍。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
怎么计算电线能承受的最大电流?
电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
什么是电压,什么是电流
有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电流热效应的利弊分析
电流通过电阻时做功,将电能转换为热能,电阻就会发热,这种现象称为电流的热效应。这种效应在生活电器设备中被广泛使用,但这种热效应会时刻跟随着电流,所以有利也有弊。
时间:2022-06-23 20:14:49
电压增高电流会不会增大
如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。
时间:2022-05-17 10:58:46
- 上一篇:电容单位间的换算关系与换算公式大全
- 下一篇:小电流控制大电流的实现方法