低压电器的灭弧方式有哪些,低压电器四种灭弧方式
来源:电工天下时间:2017-06-03 05:43:25 作者:老电工手机版>>
【低压电器的灭弧方式有哪些,低压电器四种灭弧方式】
电孤是一种气体放电现象,它有两个特点:一是电弧中有大量的电子、离子,因而是导电的,电孤不熄灭电路继续导通,要电弧熄灭后电路才正式断开;二是电弧的温度很高,弧心温度达4000~5000摄氏度以上,高温电弧会烧坏设备造成严重事故,所以必须采取措施,迅速熄灭电弧。(相关阅读:交流接触器的灭弧装置 断路器的灭弧方式 熔断器灭弧方法 )
低压电器的灭弧方式有哪几种?
低压电器的灭弧方式主要是针对产生电弧的两个主要原因而设计的即降低电弧温度和提高抗电强度。低压电器常用的灭弧方法有机械灭弧、磁吹灭弧、窄缝(纵缝)灭弧、栅片灭弧、油熄灭电弧。
低压电器的灭弧方式:
1、机械灭弧
通过极限装置将电弧迅速拉长。这种方法多用于开关电器中。
2、磁吹灭弧
在一个与触头串联的磁吹线圈产生的磁场作用下,电弧受电磁力的作用而拉长,被吹入由固体介质构成的灭弧罩内,与固体介质相接触,电弧被冷却而熄灭。
3、窄缝(纵缝)灭弧
在电弧所形成的磁场电动力的作用下,可使电弧拉长并进入灭弧罩的窄(纵)缝中,几条纵缝可将电弧分割成数段并且与固体介质相接触,电弧便迅速熄灭。这种结构多用于交流接触器上。
4、栅片灭弧
当触头分开时,产生的电弧在电动力的作用下被推入一组金属栅片中而被分割成数段,彼此绝缘的金属栅片的每一片都相当于一个电极,因此,就有许多个阴阳极压降。
对交流电弧来说,近阴极处,在电弧过零时就会出现一个150~250V的介质强度,使电弧无法继续维持而熄灭。
由于栅片灭弧效应要比直流时强得多,所以交流电器常采用栅片灭弧。
直流灭弧与交流灭弧有哪些区别?
灭弧原理有:长弧灭弧、短弧灭弧、复合去离子效应灭弧。我们一般采用短弧灭弧,即将触头分离时在触点之间产生的电弧吸入灭弧栅片内,由灭弧栅片将电弧在运动中分割成若干小段,在每段的小栅片上都形成一阴极(称近极效应),这样多片压降的积累使总的电弧压降增加到不足以使电源电压再维持燃烧,达到灭弧目的,若使电弧熄灭的时间段,就必须提高电弧吸入栅片的速度。
相关文章
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度问题
直流电桥的联接方式与电桥的灵敏度,电桥按其电源性质的分为直流电桥和交流电桥,根据电桥工作中的电阻值变化的桥臂情况可以分为半桥单臂、半桥双臂和全桥式联接方式。
时间:2022-09-12 12:49:52
变频器有哪些制动方式
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
软启动器的6种起动方式
有关软启动器的知识,常见的软启动器起动方式有哪些,比如斜坡升压软起动、阶跃起动、斜坡恒流软起动与脉冲冲击起动等,共有6种启动方式,一起来了解下。
时间:2021-12-24 08:26:31
编码器的常用分类方式
有关编码器的知识,编码器可以按不同方式进行分类,比如按码盘的刻孔方式不同分类,或按信号的输出类型分类,以及按编码器机械安装形式分类,下面具体来了解下。
时间:2021-12-23 08:26:31
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
地线和零线是相通的吗,从五种供电系统的供电方式来分析
地线和零线是相通的吗,
时间:2021-08-14 12:37:53
逆变器的换流方式及逆变器的分类,一文看懂强迫换流的工作原理
有关逆变器的知识,介绍了逆变器的换流方式,以及在不同的换流方式下逆变器的分类方法,并介绍了逆变器进行强迫换流的工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2020-10-21 16:11:58
欧姆定律的定义及欧姆定律的表达方式
欧姆定律的定义及欧姆定律的表达方式,欧姆定律是重要的电工基础知识之一,反映电阻元件两端的电压与通过该元件的电流同电子三者关系的定律。
时间:2020-04-29 20:19:18
- 上一篇:138译码器的功能作用详解
- 下一篇:138译码器的工作原理