PT谐振的基本原理,PT谐振的产生条件
来源:电工天下时间:2017-03-09 06:00:09 作者:老电工手机版>>
PT谐振的基本原理,PT谐振的产生条件
PT谐振对于Y0/Y0电磁式PT,在正常情况下线路发生单相接地不会出现铁磁谐振过电压,但在下列条件下,就可能引发铁磁谐振。
(1)对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高1.732倍。
但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT高压线圈经其自身的接地点流入大地,在这一瞬间电压突变过程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。
(2)系统发生铁磁谐振。
近年来,由于配电线路用户PT、电子控制电焊机、调速电机等数量的增加,使得10kV配电系统的电气参数发生了很大的变化,导致谐振的频繁出现。
在系统谐振时,PT将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致PT烧毁。个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。
(3)线路检修,事先不向调度部门申请办理停电手续,随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸或带负荷拉开配电变压器的高压跌落开关,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。
(4)当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流将通过抗电能力强的绝缘油对地放电,也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。
(5)运行人员送电操作程序不对,未拉开PT高压侧刀闸就直接带PT向空母线送电,引起PT铁磁谐振。
相关文章
直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析
直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
直流电桥与交流电桥的工作原理
有关直流电桥与交流电桥的工作原理,使用电桥测量电阻、电容与电感的方法,直流电桥与交流电桥的电路及原理说明,交流电桥用来测量电容和电感的方法图解。
时间:2022-09-13 13:23:41
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
光线示波器的构成与原理图解
有关光线示波器的构成与原理,光线示波器,由振动子系统、光学系统、记录纸传功系统以及电气系统等部分组成,光线示波器的工作原理说明。
时间:2022-09-10 06:58:56
可调式三端稳压器的工作原理图解
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。
时间:2022-08-07 08:05:45
- 上一篇:继电保护的基本原理,继电保护的主要作用
- 下一篇:电磁消弧的原理简介