爆炸危险场所电气设备选择的九项原则
来源:电工天下时间:2020-05-27 09:21:46 作者:老电工手机版>>
有关爆炸危险场所电气设备的选择要求,在选择电气设备时要遵循的原则有哪些,一起来了解下。
爆炸危险场所电气设备的选择原则
1.防爆电气设备的选型,应根据安全可靠,险场所之外,或危险等级较低的场所。经济合理的原则尽录把设备安装在危.
2.防烟电气设备的类型必须 爆炸危险场所的种类、等级相适应。
3.电气设备的防爆性能必须与爆炸危险物质的危险性相适应,要充分考虑危险物质的传爆等级、点燃电流等级和自做温度等级。
9.应与环晓条件相适应。要考虑使用该设备的环境差别(如温度、腐蚀性气体浓度、湿度、粉尘、烟雾等),对防爆电气设备结构上有所不同的选择。
5.如无特殊需要,不宜使用移动式或携带式电气设备。
6.在倾斜地面上、移动式或携带式设备上,以及具有振动、颠簸的环境里,不宜使用充油型设备。
7.场所内存在多种爆炸性棍合物时,应按其中危险程度鼓高的级别和组别选用防爆电气设备。
8.应考虑安装和维修的方便。
9.户外使用时,应选择户外防爆型电气设备。它们的标志是在防煤电气设备的型号后增加WF或W。
什么是防爆电气设备?
防爆电气设备主要指在危险场所,易燃易爆场所所使用的电气设备。常用的防爆电气设备主要分为防爆电机、防爆变压器、防爆开关类设备和防爆灯具等。
防爆电气设备主要用于煤炭、石油及化工等含有易燃易爆气体及粉尘的场所。
防爆电气设备包括防爆电机、防爆电器两大部分,后者又包括防爆变压器、防爆开关,防爆起动器、防爆继电器、防爆主令电器、防爆制动器、防爆插接电器、防爆接线盒,防爆光声电器、防爆保护装置、防爆配电装置及防爆电控设备等。
防爆电气设备分类种类
防爆电气设备有以下几种类型:
1、隔爆型具有隔离外壳的电气设备,能把点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内。该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止其向周围爆炸性混合物传爆。
2、增安型在正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常运行条件下和规定的过载条件下出现点燃爆炸性混合物的火花或危险温度。
3、本质安全型在正常运行情况下或标准试验条件下所产生的火花或热效应,均不能点燃爆炸性混合物。
4、通风充气型或正压型具有保护外壳,且壳内充有保护气体,其压力保持高于周围爆炸性混合物气体的压力,以避免外部爆炸性混合物进入外壳内部。
5、充油型全部或某些带电部件浸在油中,使之不能点燃油面以上或外壳周围的爆炸性混合物。
6、充砂型外壳内充填细颗粒材料,以便在规定使用条件下,外壳内产生的电弧、火焰传播,壳壁或颗粒材料表面的过热温度,均不能点燃周围的爆炸性混合物。
7、防爆特殊型采用国标GB3836—83《爆炸性环境用防爆电气设备》未包括的防爆型电气设备或部件时,由主管部门制订暂行规定,送劳动人事部备案,并经指定的鉴定单位检验后,按防爆特殊型电气设备处置。
8、粉尘防爆型为了防止爆炸性粉尘进入设备内部,外壳的接合面应紧固严密,并加封垫圈,转动轴与轴孔间要加防尘密封。粉尘沉积有增温引燃作用,所以要求设备的外壳表面光滑、无裂缝、无凹坑或沟槽,并且有足够的强度。
9、无火花型在正常运行时,不会出现火花,电弧和高温表面的电气设备,适用于2区。
电气设备防爆的类型及标志大全
电气设备防爆的类型及标志
防爆电气设备的类型很多,性能各异。根据电气设备产生火花、电弧和危险温度的特点,为防止其点燃爆炸性混合物而采取的措施不同分为下列八种型式:
(1) 隔爆型(标志d):是一种具有隔爆外壳的电气设备,其外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播。适用于爆炸危险场所的任何地点。
(2) 增安型(标志e):在正常运行条件下不会产生电弧、火花,也不会产生足以点燃爆炸性混合物的高温。在结构上采取种种措施来提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下产生电弧、火花和高温。
(3) 本质安全型(标志 ia 、ib):在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。这种电气设备按使用场所和安全程度分为ia和ib两个等级。ia 等级设备在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物。ib 等级设备在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物。
(4) 正压型(标志p):它具有正压外壳,可以保持内部保护气体,即新鲜空气或惰性气体的压力高于周围爆炸性环境的压力,阻止外部混合物进入外壳。
(5) 充油型(标志o):它是将电气设备全部或部分部件浸在油内,使设备不能点燃油面以上的或外壳外的爆炸性混合物。如高压油开关即属此类。
(6) 充砂型(标志q):在外壳内充填砂粒材料,使其在一定使用条件下壳内产生的电弧、传播的火焰、外壳壁或砂粒材料表面的过热均不能点燃周围爆炸性混合物。
(7) 无火花型(标志 n):正常运行条件下,不会点燃周围爆炸性混合物,且一般不会发生有点燃作用的故障。这类设备的正常运行即是指不应产生电弧或火花。电气设备的热表面或灼热点也不应超过相应温度组别的最高温度。
(8) 特殊型(标志s):指结构上不属于上述任何一类,而采取其它特殊防爆措施的电气设备。如填充石英砂型的设备即属此列。
根据以上介绍电气设备防爆类型标志有d、e、ia 和 ib、p、o、q、n、s八种型式。
猜你喜欢:
-
防爆按钮开关接线图
有关防爆按钮开关的接线方法,防爆按钮开关的接线,电源接常闭,自保线接交流接触器常开触点,启动按钮常开接线圈。....
-
爆炸危险场所防爆电气设备的选型
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。....
-
防爆电气设备的标志表示
防爆电气设备的标志表示方法,防爆电气设备分为两类、三级,电气设备的防爆标志可在铭牌右上方,在铭牌上按顺序标明防爆型式、类别、级别、温度组别等。....
-
防爆电气设备选用的一般要求
有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。....
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
AC/DC转换器是什么设备
有关AC/DC转换器的知识,AC/DC转换器是什么,先来了解清楚几个概念,AC-Alternating current和DC-Direct current的不同含义,AC/DC转换器是将交流电变为直流电的设备,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:50:03
用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号
用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号,二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号。
时间:2022-01-10 06:07:58
内部管理仪表图片及电气符号
内部管理仪表图片及电气符号,二次系统元件:内部管理仪表。主要功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2021-12-09 10:52:32
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
软启动器图片及电气符号说明
软启动器图片及电气符号说明,一次系统元件:软启动器。软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。
时间:2021-12-09 10:24:12
防静电手环是什么设备,有线与无线防静电手环有什么区别
防静电手环是什么设备,有线与无线防静电手环有什么区别,防静电手环帮助人体提前放电,从而减小电压,避免下一次被电到。防静电手环是从帮人体减小电压的角度来设计的,分为有线手环和无线手环两种。
时间:2021-10-18 10:32:49
五孔插座地线和零线接反后设备能不能运转
五孔插座地线和零线接反后设备能不能运转,很多人认为五孔插座的地线和零线接反的设备就不能运行,其实火线和地线构成回路同样能让灯泡发亮,那么也可以使220伏的设备运转。
时间:2021-08-14 12:29:48
- 上一篇:电阻器的二种标示方法
- 下一篇:交流电桥与支流电桥有什么区别