倒闸操作执行规范及现场操作规程

来源:电工天下时间:2020-05-27 08:50:34 作者:老电工手机版>>

倒闸操作执行规范及现场操作规程

1、预受操作任务

值班人员接受调度操作预发令时,要记录齐全,清楚调度员发布任务的操作目的。然后根据记录逐项向调度员复诵,确保核对无误。

值班人员接受工作票任务后,认真审核工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场条件及工作中所列内容要清楚明了等。

2、操作人员填写操作票

接令人根据调度员(或工作票)所发任务的要求,值班负责人先核对模拟图和现场设备运行实际情况后,向操作人交待清楚,操作人要弄清目的,核对模拟图。

操作人填写操作票后,先自己审票,再交监护人审票。

3、监护人审票

审票人根据调度员所发的操作任务或工作票的任务,核对模拟图并逐项审核。对上一班预开的工作票,即使不在本班操作,也必须认真审核。

审票时如发现错误,必要时可与有关调度员或工作票签发人联系核对。该票需注明作废,并写明作废原因由操作人签名后留存,再由操作人重新开票。

4、调度发布正式操作命令

调度员发布操作任务和操作命令,接令值长(监护人)应按填写好的操作票中的任务向发令调度员复诵,经双方确认无误后,在操作票上记录调度发出的“发令时间和发令人”。没有接到操作命令,不得进行操作。

5、监护人和操作人相互考问和事故预想

包括:操作目的和要求,操作中可能发生哪些现象,应注意的安全事项等。

6、模拟操作,核对操作的正确性

操作前操作人、监护人应先在模拟图上按照操作票中所列操作项目顺序唱票、预演,并逐项对照模拟。模拟时切记要注意操作中是否有带负荷拉隔离开关等情况,决不能流于形式。

7、核查准备的工具

操作人准备必要的安全用具、工具、钥匙,并检查绝缘手套、靴子、绝缘棒、验电器等应合格。监护人应进行核查。

8、进入操作现场

操作人在前,监护人在后,到达操作现场后,首先核对设备名称、编号和设备的实际状态;检查正确后,操作人员站在操作位置上,监护人核对操作人所站位置与设备名称,编号正确无误,安全措施确已落实;监护人填写操作开始时间。

9、监护人唱票,操作人操作

监护人按照操作票上所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项。

操作人手指操作设备,核对设备名称,编号。运行状态正确,逐项高声复诵并做假手势,复诵完毕;监护人听到操作人复诵无误后,发出“对!执行”的命令,操作防误装置“正确”后,便可进行操作。

每操作一项后,均应现场检查操作的正确性,然后由监护人勾票。操作人亦需看清勾票步骤和内容;勾票时不得勾出格或先勾后操作;监护人勾票后,与操作人看下一项操作内容;最后一项操作完毕后,操作人、监护人应在现场复查操作票上全部操作项目完成的正确性。

10、完成操作,全面检查并记录时间

完成操作后,操作人与监护人对设备全面检查,监护人记录操作结束时间,操作人收执好操作用具等。

11、汇报调度,盖“已执行”印章和记录

监护人汇报发令调度员,并在操作票上加盖“已执行”印章,操作人填写好有关记录。

总结操作全过程的正确性,并作出互相评价。

相关文章
  • 稳压器的使用规范及保养要求

    稳压器的使用规范及保养要求

    有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:49:15

  • 稳压器怎么用,稳压器的正确操作方法

    稳压器怎么用,稳压器的正确操作方法

    在生产和生活中经常接触到稳压器,稳压器是一种电源电压稳定设备,其用途还是很多的,那么稳压器怎么用,这里介绍了稳压器的正确操作方法,包括开关、调整、错误标记等知识,供大家学习参考。

    时间:2022-07-29 05:50:52

  • 电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法

    电工操作证是什么,电工操作证报考条件与查询方法

    有关电工操作证的相关知识,电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,这里介绍了电工操作证的操作项目、电工操作证招生对象,电工操作证报考资料,电工操作证查询等内容。

    时间:2022-04-15 16:47:13

  • 交流电桥实验操作步骤详解

    交流电桥实验操作步骤详解

    有关交流电桥的知识,参照JJG441-2008 交流电桥检定规程电桥示值误差的校准,测量对象是LCR数字电桥,被检电桥校准前应在校准环境条件下,存放足够的时间,以下是具体的操作步骤,供大家参考。

    时间:2022-04-09 07:58:37

  • 光纤入户走暗线怎么操作?

    光纤入户走暗线怎么操作?

    光纤入户走暗线怎么操作?一般都是入户门口的弱电箱,其中有运营商的光纤与光猫,光猫在通过网线连接路由器,其他设备通过网线或WIFI的形式连接路由器进行互联网的应用。

    时间:2022-01-17 06:12:44

  • 静电方面的违规操作有哪些

    静电方面的违规操作有哪些

    静电方面的违规操作有哪些,静电手环,标准的操作是手腕或脚腕上带静电手环,手环插在静电接地警报器上,接触良好时,绿灯亮,喇叭不发声;接触不良时,红灯闪烁,发出警报音。

    时间:2021-10-18 10:28:14

  • 家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法(图文)

    家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法

    【家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法】电路改造是装修中的隐蔽工程,电线一定要做好,做规范,电线接线正确,才能保证用电安全。电线连接方法大全。

    时间:2020-06-30 09:09:41

  • 七大电工分类:初级电工,高级电工,电工资格证与电工操作证

    七大电工分类:初级电工,高级电工,电工资格证与电工操作证

    有关电工的七大分类,包括初级电工,中级电工,高级电工,电工技师,维修电工高级技师,高压电工,低压电工等,考电工资格证或电工操作证,先了解这些。

    时间:2019-04-11 13:48:23

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有