家庭用电负荷的计算方法

来源:电工天下时间:2016-05-13 08:49:31 作者:老电工手机版>>

家庭用电负荷的计算方法

大功率家用电器,大致分为电阻性和电感性两大类。

电阻性负载的家用电器以纯电阻为负载参数,电流通过时会转换成光能、热能,如白炽灯、电水壶、电炒锅、电饭煲、电熨斗等。

感性负载的家用电器电能转变为机械能或其他形式的能量,如以电动机作动力的洗衣机、电冰箱、抽油烟机、电风扇、空调器等。

常用家用电器的容量范围大致:微波炉为600一1500瓦;电饭煲为500一1700瓦;电磁炉为300瓦-1800瓦;电炒锅为800一2000瓦;电热水器为800-2000瓦;电冰箱为70-250瓦;电暖器为800一2500瓦;电烤箱为800一2000瓦;消毒柜为600-800瓦;电熨斗为500-2000瓦;空调器为600-5000瓦。

计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,宁可取大数。

如果是新住宅,必须首先应搞清楚人户供电设施的容量,再按自己所使用的电器最大用电功率计算。装修施工时也应全面、充分考虑进出线和保护设施的功率。

无论新、旧住宅,一定要按照电能表的容量来配置家用电器。

如果电能表容量小于同时使用的家用电器最大使用容量,则必须更换电能表,并同时考虑人户导线的断面积是否符合容量的要求。

附1,住宅用电负荷计算公式

1、城镇住宅小区用电负荷的特点

与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。

一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。

因此,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。

2、住宅用电的预测

1)需用系数法:
小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。

家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。

一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;

娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;

卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;

厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。

中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。

大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。

据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。

小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。电工技术之家

2)单位面积法:
据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。

本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。

3、变压器的选择

1)同时系数:
住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。

2)变压器容量:
城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。

由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。

3)举例:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?

用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。

如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。

附2,怎么计算家庭用电负荷?

用电负荷有个同时使用的问题,绝大多数电器不可能同时使用,并非算术相加即可

家庭用电比较规律,实际上可以自己琢磨一下哪些是会同时用的,然后加一加,不必像公共场所或厂房一样用系数法计算。

比如,空调夏天使用,取暖器冬天使用(冬天如果用空调制热也就不用开取暖器了),冰箱启动频率很低,虽然负荷不小,但在计算总负荷的时候,一般不需要考虑它。

常规来讲,夏季刚回家在做饭的时候是用电最高峰,空调+微波炉+电脑+电视+全部照明,基本上能够这些用,你家的总负荷已经够用了。

附4,家庭一般用电负荷
 
照明100W,电冰箱80W,电视机200W,空调机1KW,计算机300W,电热水器1KW,电饭锅700W,其它。

一室面积45--60计算负荷2.5kw, 二室面积60--72计算负荷3kw,三、四室计算负荷4.5kw。

以上就是家庭用电负荷的计算方法,住宅用电负荷计算公式及方法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。

相关文章
  • 电力系统的负荷特性图解

    电力系统的负荷特性图解

    有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。

    时间:2022-09-13 13:22:42

  • 电力负荷调度的经验总结

    电力负荷调度的经验总结

    有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。

    时间:2022-09-12 12:49:01

  • 负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。

    时间:2022-09-10 07:00:26

  • 常用电器元件的实物图

    常用电器元件的实物图

    分享一些电器元件的实物图,共有如下六大类,分别是断路器和按钮的实物图片,旋钮开关和指示灯的实物图片,以及时间继电器和电机、热继电器和行程开关、接触器和PLC和中间继电器和光电开关的实物图片,供大家参考。

    时间:2022-02-28 14:31:20

  • 电工教学:用电笔区分火线和零线

    电工教学:用电笔区分火线和零线

    在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。

    时间:2022-02-24 06:16:55

  • 电学基础知识4:用电制造电磁铁

    电学基础知识4:用电制造电磁铁

    电流具有产生磁场的特征,可以用电来制造电磁铁,这个在各类电气设备中应用比较广,给线圈通电,在电流通过时,线圈拥有和磁铁一样的磁性,就可以制造电磁铁,下面具体来看下。

    时间:2022-01-30 07:43:01

  • 一文看懂左零右火的用电标准

    一文看懂左零右火的用电标准

    一文看懂左零右火的用电标准,在正常情况下,交流220V电压的用电设备,采用左零右火或左火右零,均可以正常下。但是,现在插座上面都标有火线零线和地线的符号,这是行业统一的标准,也是安全用电所必须遵守的。

    时间:2022-01-02 06:57:54

  • 过负荷监控装置图片及电气符号

    过负荷监控装置图片及电气符号

    过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。

    时间:2021-12-09 10:41:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有