电力负荷计算公式与确定计算负荷的二种方法
来源:电工天下时间:2016-05-13 07:09:10 作者:老电工手机版>>
我国目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。
需要系数法的优点是简便,适用于全厂和车间变电所负荷的计算,二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。
但在确定设备台数较少而设备容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,采用二项式法较之采用需要系数法合理,且计算也较简便。
负荷的计算公式:
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ
视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN
其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。
cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用电设备组的额定电压。电工技术之家
附1,如何计算用电负荷?
将所有的用电负荷相加*0.8或0.75同时运行系数,就是计算的用电负荷。这是粗略的算法,设计时计算用电负荷的参数是比较多的。
附2,配电负荷计算方法
需用系数是一个综合系数,它标志着用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。
同时系数:
用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;
计算的时候根据你设备的特性选择需用系数,要是你的设备和配电手册里面的一样就可以用里面的需用系数,要是有差别你就根据里面同类型的适当的加减。
而同时系数的使用时看你设备的多少,一般3台以下的就取1,多台的取多少都有规定的,你可以适当的增减。
区虽:需用系数是和你的设备的特性及运行特性相关的,而同时系数和你设备的台数关系比较大。
附3,电力负荷如何计算?电力负荷计算公式
问题:单位变压器是630KVA,变压器二次侧是一个DW10低压开关柜,上面有三只电流表和一个电压表。在用电高峰期,电流表A相显示电流400A,B相显示450A,C相显示450A,请问如果计算总电流,是不是把A,B,C三相电流加起来就是低压总电流?
解答:
设电压为0.38kV,变压器的负荷为
S=SU+SV+SW
=[0.38÷(3^0.5)]×(IU+IV+IW)=0.22×(400+450+450)=286(kVA)。
相关文章
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
电磁波速度的计算公式是什么
电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
电功率概念单位与计算公式详解
有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
电流计算公式与电流单位换算的计算方法
电流计算公式与电流单位换算方法,电流的大小用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。
时间:2021-03-29 09:26:01
磁感应强度单位与计算公式
磁感应强度的单位是什么,磁感应强度的计算公式如何表示,磁感应强度是定量地描述磁场中各点的强弱和方向的物理量,在匀强磁场中,磁感应强度与磁通的关系图解。
时间:2021-03-29 09:25:25
磁导率单位与计算公式图解
磁导率单位是什么,磁导率的计算公式是什么,磁导率是用来表示媒介质导磁性能的物理量,用字母表示,国际单位制单位H/m(亨每米),不同的媒介质有不同的磁导率。
时间:2021-03-29 09:25:22
磁场强度计算公式与表示方法
磁场强度计算公式的是什么,磁场中某点的磁场强度等于该点的磁感应强度B与媒介质的磁导率的比值,用公式怎么表示,磁场强度的国际单位制单位A/m(安每米)。
时间:2020-12-27 11:07:41
电功率及功率计算公式分析
有关电功率及功率的计算公式,单位时间内负载消耗的能量称为负载取用的电功率,简称功率,公式表示:p=UI,电功率常用的单位还KW (千瓦)、mW(毫瓦)等。
时间:2020-12-24 06:22:45
- 上一篇:电力负荷的分级分类及供配电要求
- 下一篇:电力负荷等级与建筑物的关系