电动机过负荷保护的分类与装设原则
来源:电工天下时间:2016-05-09 16:46:59 作者:老电工手机版>>
一、电动机过负荷分类
电动机过负荷包括:
①短时过负荷;
②稳定性过负荷:对电动机有危害。
电动机的过负荷能力通常用过电流倍数与其允许通过时间的关系来表示,两者呈反时限的关系。
二、装设电动机过负荷保护原则
装设电动机过负荷保护的四点原则:电工技术之家
1、在不遭受工艺过负荷(循环水泵、给水泵等)及无严重起动条件的电动机上,不装设过负荷保护。
2、在可能遭受工艺过负荷(磨煤机、碎煤机等)以及不允许自起动的电动机上应该装设过负荷保护。
3、在不能保证电动机自起动时,或不停止电动机就不能从机械上消除工艺过负荷时,过负荷保护应动作于跳闸。
4、过负荷保护的时限特性最好是和电动机的过负荷特性相一致,并比它稍低一些。
附,什么是电动机的过负荷保护,原理是什么?
正常负荷在额定负荷之内,超过额定负荷为过负荷,一般过负荷不能超过额定负荷的30%,如额定负荷电流为100A,如果电流达到了130A以上,过负荷保护就要起动保护(报警或跳闸)。
其原理是通过电流继电器来反映。电工:www.dgjs123.com
附2,电动机定时限过负荷保护和反时限过负荷保护的区别
电动机定时限过负荷保护,就是电机过载后,不管过载多少,在设定时间到达后,保护电器动作,这与电机的故障特性不符,保护性不好。
电动机反时限过负荷保护,就是电机过载后,过载越大,设定保护动作的时间越短,保护电器动作越快。反时限过负荷保护的数学模型较多,可去看看相关文献。
附3,电动机过负荷装设过负荷保护的一般规定
1、生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。
2、起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26