电源模块的准备信号的设置方法
来源:电工天下时间:2017-02-27 05:49:31 作者:老电工手机版>>
电源模块的准备信号的设置方法
在s120调试手册里看到需要在starter里对电源模块的准备信号进行设置,即P0864="1",r863 BIt 0,配置的地方在哪?
解答:
P864是电机模块参数,r863 BIt 0是电源模块参数。
如果电源模块带drive-cliq,一般做法是电机模块的P864连接电源模块参数的r863 BIt 0,如果没有drive-cliq,那么电机模块P864一般设置成1。
相关文章
数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
时间:2022-09-13 14:08:25
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解
开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节
串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电源稳压器怎么用比较好
在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:43:11
什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么
有关电源稳压器的知识,什么是电源稳压器,电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,电源稳压器的作用是什么,主要是用于将电源电压稳定在一个可靠的范围内,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:42:11
编码器模块怎么使用?
有关编码器的知识,编码器有不同的模块,在使用编码器时这些模块怎么用,在操作时要注意什么问题,以下介绍了编码器模块的读码、地址码写入等操作,一起来了解下。
时间:2021-12-23 09:40:59
电源效率入门知识
在电学的学习中,经常会碰到三种效率问题,有时搞不清楚,这里先看一下电源效率,讲一讲电源效率是什么,其计算方法是什么样的,一起来了解下。
时间:2021-08-16 14:41:54
低通滤波器对脉冲信号有哪些影响
低通滤波器对脉冲信号的影响,对传输脉冲信号的电缆滤波时,不能破坏脉冲信号的功能,注意区分有屏蔽的场合与无屏蔽的场合,面板滤波器与板上滤波器的区别。
时间:2021-07-14 06:07:39
- 上一篇:复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
- 下一篇:放电线圈试验项目与周期要求图解