机电安装与电缆线的配置关系
来源:电工天下时间:2022-09-11 13:50:58 作者:老电工手机版>>
机电安装时配电缆线的方法如下:
1、配线子系统电缆宜穿管或沿金属电缆桥架敷设,当电缆在地板下布放时,应根据环境条件选用地板下线槽布线、网络地板布线、高架(活动)地板布线、地板下管道布线等安装方式。
2、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,宜采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。
3、管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率应为50%~60%,弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%~30%。线槽的截面利用率不应超过50%。
4、绕接电缆芯线的电缆破头处应平齐,不得损伤芯线的绝缘;分线应按色谱顺序,不得将每组芯线的互绞打开;绕接电缆芯线必须使用绕线枪,不得以手钳代替。
具体要求:
1)每根芯线在端子上绕接的圈数应为:0.4~0.5mm时6~8圈,0.6~1.0mm时4~6圈;绕接应紧密,但不应叠绕;2)绕接芯线应从端子根部开始,不接触端子的芯线部分不宜露铜,芯线不得有损伤。
相关文章
绝对型旋转编码器的机械安装使用方法
有关编码器的知识,绝对型旋转编码器是编码器中常见的一种类型,绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-08 21:38:28
不同类型的电缆及作用说明
不同类型的电缆及作用,1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
时间:2021-10-31 18:19:42
短路隔离器的安装要求
有关短路隔离器的知识,短路隔离器应该怎么安装,在安装过程中要注意哪些问题,短路隔离器安装在主线和支线的交叉处,也有在总线分段布局,总线隔离器的安装高度为2米-3米左右。
时间:2021-08-02 11:44:04
消弧线圈的安装位置及要求
在电力系统中,消弧线圈安装在什么位置合适,消弧线圈的作用是什么,在安装消弧线畔圈时有哪些具体要求,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2019-08-06 15:44:43
谐波滤波器的安装问题
谐波滤波器的安装问题,如何给设备配装谐波滤波器,一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上,这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路。
时间:2016-09-02 14:08:55
2.5平方电线负荷多少瓦(电线电缆的标准负荷)
有关2.5平方电线负荷的瓦数,220V单向交流电与380V三相交流电负荷的瓦数,2.5平方电线负荷是多少瓦,电工技术之家小编为大家带来负荷瓦数的计算方法。
时间:2016-04-30 20:31:21
- 上一篇:低压电器的五大技术参数
- 下一篇:自复式过欠压保护器的使用要求