保安电源联锁试验的步骤与措施
来源:电工天下时间:2017-01-16 13:00:59 作者:老电工手机版>>
保安电源联锁试验措施
一、汽机保安MCCA电源联锁试验步骤
1、
①将保安段PT柜联锁开关LK打至解除位置,将ZKK2、ZKK3联锁开关打至联锁位置,送上ZKK1、ZKK2和ZKK3的控制电源,先合ZKK1开关,再合ZKK2开关(如不合ZKK1,ZKK2应合不上闸),无误后ZKK3开关,ZKK3开关应不能合闸;然后,操作ZKK1分闸(应联跳ZKK2分闸),核实以上动作无误后,再合上ZKK3开关和ZKK1开关,然后合ZKK2开关,应不能合闸,核实动作无误后,跳开ZKK3、ZKK1开关。
②将所有联锁开关均打至解除位置,确认ZKK3在跳闸位置,操作集控室后备屏上柴油机紧急启动按钮(此按钮为自保持按钮),柴油机应能正常启动。核实柴油机启动无误后,解除后备屏上柴油机紧急启动按钮的保持状态,柴油机正常停机核实无误后,将所有设备恢复原有状态。
2、
①核实保安段PT回路联锁开关在解除位置,ZKK2和ZKK3的联锁开关都在联锁位置,ZKK1、ZKK2、ZKK3都已送上操作电源,然后,再送上PT二次回路保险,合上PT一次回路开关。
②依次合上ZKK1、ZKK2开关,使保安MCC段母线带电,核实无误后,将PT回路联锁开关打至联锁位置,操作PT一次回路开关断开,此时,ZKK1、ZKK2应自动跳闸,ZKK3自动合闸,同时,ZKK3发信号启动柴油机。
③柴油机正常启动后,核实保安MCC段母线电压及相序无误后,合上PT一次回路开关,核实PT回路所有输出信号正确。 来自:电工技术之家
④将PT回路联锁开关打至解除位置,手动操作ZKK3分闸(ZKK3分闸后应联停柴油机),核实无误后,手动合上ZKK1和ZKK2开关,核实保安MCC母线电压及相序无误后,将PT联锁开关打至联锁位置。
二、汽机保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA
三、锅炉保安MCCA试验步骤同汽机保安MCCA
四、锅炉保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA
保安电源联锁试验签证单
聊城电厂#1机组保安电源系统于2002年 月日联锁试验完毕,动作灵活可靠,信号齐全无误,特此签证。
备注:
电厂:
年 月日
管理处:
年 月 日
监理:
年 月 日
施工单位:
年 月 日
相关文章
放电线圈试验项目与周期要求图解
有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解
开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节
串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电源稳压器怎么用比较好
在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:43:11
什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么
有关电源稳压器的知识,什么是电源稳压器,电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,电源稳压器的作用是什么,主要是用于将电源电压稳定在一个可靠的范围内,下面具体来看下。
时间:2022-07-29 05:42:11
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
变频串联谐振试验装置的工作原理
变频串联谐振试验装置的原理,如下:变频串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,在试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节励磁变压器给回路升压。
时间:2022-04-18 21:03:06
电源效率入门知识
在电学的学习中,经常会碰到三种效率问题,有时搞不清楚,这里先看一下电源效率,讲一讲电源效率是什么,其计算方法是什么样的,一起来了解下。
时间:2021-08-16 14:41:54
- 上一篇:380v电压波动范围是多少?
- 下一篇:示波器的基本结构与工作过程