电气开关跳闸的联动试验措施
来源:电工天下时间:2016-04-12 06:23:30 作者:老电工手机版>>
电气开关跳闸的联动试验措施
1、该项试验是在汽轮机运行班长的监护下,由给水泵运行负责人负责操作,电气责任人配合进行的,在备用给水泵中只选择两台为一组,相互进行联动试验,其它运行给水泵和备用泵的联动开关和低水压联动开关全部解除。
2、由电气责任人切断两台试验给水泵的电源(在备用泵少的电厂不易进行),保留其二次操作回路电源(用电动油泵供油的给水泵,油泵电源要保留)。
3、投入进行联动试验的甲泵电源的操作开关,则甲泵电源信号灯的红灯亮,绿灯灭,说明甲泵已投入运行.将甲泵的联动开关投至联动位置。
4、将乙泵的联动开关投至备用位置,作为联动备用给水泵。
5、手按甲泵的事故按钮,使甲泵跳闸,甲泵电源信号灯的红灯灭,绿灯闪光,联动警报发出音响和灯光,被联动的乙泵的电源信号灯中的红灯闪光,绿灯灭,说明乙泵已被联动。
6、合上被联动乙泵的电源开关,则乙泵的电源信号灯中的红灯亮并停止闪光,切下跳闸甲泵的电源开关,则甲泵电源信号灯中的绿灯亮并停止闪光,跳闸警报信号复归。
将乙泵的联动开关投至联动位置,准备进行乙泵的联动甲泵的试验。
7、按照甲泵的联动乙泵的方法,进行乙泵联动甲泵的试验操作。
当全部试验完毕,将甲,乙两个泵的电源开关打向停止位置,联动开关断开。
8、试验完毕,对试验泵重新送电,恢复联动备用状态。
猜你喜欢:
- 电缆线路故障跳闸后的强送电问题
- 变压器自动跳闸与误动作的处理原则
- 配电线路故障跳闸_配电线路故障原因与保护措施
- 家用漏电开关跳闸的十大原因与对策
- 漏电保护器频繁跳闸是什么原因?
- 零线接地不跳闸的几种原因
- 打雷为何跳闸?打雷引起跳闸的原因
- 下雨天空气开关跳闸怎么办?雨天空开跳闸原因与真实案例
- 空气开关跳闸的问题总结与解决方法
- 空气开关跳闸的原因简单总结
- 空气开关老是跳闸有哪些原因?
- 开空调跳闸故障的解决过程
- 越级跳闸的原因与后果
- 空开跳闸推不上去怎么办?
- 家庭电路跳闸的原因_电路跳闸故障的判断方法
- 家用电器跳闸怎么办?家中用电跳闸的原因分析
- 零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?
- 空开跳闸的原因是什么?空气开关跳闸原理
相关文章
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解
开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
线性稳压器与开关稳压器简介
有关稳压器的知识,稳压器分为多种类型,其中线性稳压器和开关稳压器是比较常见的产品类型,线性稳压器是最简单的并联稳压器,而开关稳压器设计具有降压,升压或降压-升压拓扑功能,下面具体来了解下。
时间:2022-07-29 05:45:49
零线与地线短路会不会跳闸
有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号
用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号,二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号。
时间:2022-01-10 06:07:58
内部管理仪表图片及电气符号
内部管理仪表图片及电气符号,二次系统元件:内部管理仪表。主要功能:综合检测电网电流、电压、功率等电力参数,电能统计,并对电网电能质量进行跟踪分析。
时间:2021-12-09 10:52:32
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
- 上一篇:低压配电中断相与相序保护电路的原理
- 下一篇:电压及无功管理的相关措施