架空线路及电缆电抗的计算口诀举例
来源:电工天下时间:2022-03-19 08:59:19 作者:老电工手机版>>
怎么计算架空线路及电缆电抗大小,可以参考如下的计算口诀及实例,下面具体来看下。
1、计算口诀
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0。
电缆:按架空线再乘0.2。
2、举例
10KV 6KM架空线,架空线路电抗X*=6/3=2,10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
以上已做了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大,则电抗越小。
相关阅读:
2、电抗器有什么作用
相关文章
新手电工必备的八大电工口诀
作为电工新手来说,能熟记一些实用的电工口诀,对电工工作的开展还是很有帮助的,以下是电工天下小编整理的新手电工必备的八大电工口诀,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:38:26
电工要熟记的十大电工口诀
有关电工常用的口诀,比如单相电源插座接线的规定口诀,漏电保护器的选择口诀,以及灯泡不亮的原因查找办法的口诀,电工要熟记的十大电工口诀,一起来学习下。
时间:2022-03-21 08:35:42
系统电抗的计算口诀举例
有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。
时间:2022-03-19 09:06:12
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系
有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些
电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位
有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明
有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明
有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
- 上一篇:kva是什么单位,kva是不是千瓦
- 下一篇:电抗器电抗的计算口诀举例