无功补偿电容器容量计算公式与使用说明
来源:电工天下时间:2019-11-15 10:29:14 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿电容器容量计算公式,无功补偿电容器容量的计算方法,需要补偿的无功功率Q,感性负载的视在功率S,相无功率Q,无功补偿电容器容量的计算方法举例。
无功补偿电容器容量计算公式
1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ =Q
2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3
3、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar
1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4、“多大负荷需要多大电容” :
1)你可以先算出三相的无功功率Q;
2)在算出1相的无功功率Q/3;
3)在算出1相的电容C;
4)然后三角形连接!
5、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar
6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar
相关文章
电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法
关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电势公式:电势公式的推导与电势能的公式
电势的计算公式,电荷分布产生的的电势公式,包括均匀分布的球面电荷,均匀分布的球体电荷,均匀分布的无限大平面电荷,均匀分布的无限长圆柱柱面电荷的电势公式。
时间:2022-08-31 10:01:33
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系
有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电容器的公式有哪些
电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d
时间:2021-09-11 07:39:29
电场力的公式有哪些
电场力公式一般有三个,一般运用的最多的是F=Eq。1、:点电荷之间电场力公式。2、F=Eq:任意电场电场力公式。3、F=Uq/d:匀强电场电场力公式,u表示匀强电场中两点的的电势差,d表示该
时间:2021-09-11 07:37:53
电场强度的计算公式有哪些
电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位
有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明
有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16