电流互感器接线故障与原因分析

来源:电工天下时间:2019-07-02 14:49:03 作者:老电工手机版>>

有关电流互感器接线的几种常见故障,以及关电流互感器接线故障的原因有哪些,绕组匝间或对地(铁芯或金属外壳)短路,三相电流表显示值严重不平衡,有异常响声等。

电流互感器及接线的常见故障

当提到三相时,是指“三互感器三相四线制接法”,并且三相功率(有功功率)的测量采用“两表法”。

电流互感器及接线常见故障和原因:

1、绕组匝间或对地(铁芯或金属外壳)短路

因使用时没有按规程进行操作,如互感器二次绕组突然开路;在测量大电流时使用了小比数;对交流异步电动机进行满压启动时没有封表(将电流互感器二次的两端短路)等,都将有可能造成互感器绕组匝间或对地(铁芯或金属外壳)击穿短路。

此时将出现如下现象:

1)当一次绕组有匝间短路时,电流表示值偏小;二次绕组有匝间短路时,电流表示值偏大。

2)当一次绕组有对地短路时,只要一次电路和电源接通,电流表就会有电流显示,并且该电流显示值会随电源电压大小变化而变化。

3)用于三相测量时,三相电流会出现较大的不平衡。

4)互感器发热,严重时会造成出现焦蝴味或冒烟现象。

2、三相电流表显示值严重不平衡

1)穿芯线穿错方向或匝数有误。

2)互感器内部或外部接线有短路或断路现象。

3)互感器一次或二次绕组有匝间或对地短路故障。

3、有异常响声

1)紧固件松动。

2)浸漆不良,造成绕组或铁芯片间松动,产生电磁噪声。

3)绕组有匝间或对地短路故障。

4)严重过载。

相关文章
  • SKC型短路故障指示器的检测原理

    SKC型短路故障指示器的检测原理

    有关SKC型短路故障指示器的知识,介绍了SKC型短路故障指示器的产品类别,以及该产品的检测原理,在检测时的动作依据,SKC型短路故障指示器的技术参数,下面一起来看下。

    时间:2022-01-27 08:03:25

  • 剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序

    剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序

    剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序:剥线钳是可以带电作业的,例如家里换空气开关,必须带电作业,是可以使用剥线钳的。

    时间:2021-09-18 05:49:44

  • 电锤故障有哪些,电锤维修与诊断

    电锤故障有哪些,电锤维修与诊断

    有关电锤的二种故障,分别为电气故障与机械故障,电气故障,主要有断路,短路,接地,转子换向环火花大,机械部分故障最主要的就是不冲击和冲击无力,本文介绍了具体原因与维修诊断方法。

    时间:2020-12-09 13:11:36

  • 电锤的七大常见故障,每一种故障都有解决方法

    电锤的七大常见故障,每一种故障都有解决方法

    电锤是一种常见的电工工具,在电锤的使用过程中,总是会遇到各种各样的故障,让电工人员很头疼。小编整理了电锤的七种常见故障,分析了这些电锤故障的原因,并给出了每一种电锤故障的解决方法。

    时间:2019-07-08 16:52:54

  • 电锤的常见电气故障

    电锤的常见电气故障

    在使用电锤操作的过程中,经常会遇到一些电气故障,比如电锤的断路故障问题,插头的根部断掉,定子耳环烧断等。来看下电锤的常见电气故障的原因,希望对大家解决此类故障有帮助。

    时间:2019-07-08 15:58:16

  • 电锤的常见机械故障

    电锤的常见机械故障

    电锤是电钻的一种,常用来在混凝土、楼板、砖墙和石材上钻孔,那么,在电锤的使用过程中,难免会出现一些机械故障。小编整理了电锤的常见机械故障,以及这些故障的发生原因,一起来看下。

    时间:2019-07-08 15:54:41

  • 电锤不冲击怎么办?电锤不冲击故障分析

    电锤不冲击怎么办?电锤不冲击故障分析

    有关电锤不冲击故障的问题处理方法,电锤机械部分故障的重点为不冲击和冲击无力,不冲击的原因多是活塞和冲锤上的胶圈老化造成的,这里分享下电锤不冲击的处理方法。

    时间:2019-07-08 14:49:00

  • 电锤常见故障_电锤诊断与维修方法

    电锤常见故障诊断与维修

    有关电锤的诊断与维修方法,电锤的常见故障分为电气故障与机械故障两种,详细分析了断路与短路等故障的原因与处理方法,机械部分故障则不冲击或冲击无力,也给出了处理方法。

    时间:2019-07-08 14:48:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有