接地刀闸允许的几种操作
来源:电工天下时间:2020-04-09 10:00:40 作者:老电工手机版>>
在使用接地刀闸时,有些操作是允许的,有些操作是不允许的,这里电工天下小编总结了接地刀闸允许的8个操作,供各位电工朋友参考。
接地刀闸允许的操作
根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:
1、拉合无故障的电压互感器和避雷器;
2、拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流;
3、拉合变压器中性点地刀;
4、与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
5、拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸;
6、用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流;
7、拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流;
8、超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。
以上就是接地刀闸允许的几种操作,希望对大家有所帮助。
相关文章
量热仪怎么进行反标定操作
量热仪反标定的操作方法,参考如下:按一下量热仪的“设定”键进入设定界面,第一项“系统”中有E、A、K、Q四个参数,为刚做完标定输入过的数据,不要动它,直接移动光标键将“煤炭”、“生料”项内的所有参数修改成0.000,分别按“有效”键存入即可。
时间:2022-03-02 19:33:50
电动锤与电钻安全操作规程总结
电动锤与电钻安全操作规程,参考如下:一、使用电钻时的注意事项 1、戴好安全眼镜,以保护眼睛。2、面部朝上作业时,戴上防护面罩。3、作业时要塞好耳塞,以减轻噪声的影响。
时间:2022-02-26 09:00:33
游标卡尺的操作注意事项及保养方法
游标卡尺的操作注意事项及保养方法,在使用游标卡尺时,需要注意如下几个问题,并且要做好游标卡尺的日常维护与保养工作。读取数值时,必须防止眼睛观察时造成的视觉误差,读取数值时应正视,不能旁视。
时间:2022-02-25 06:09:27
剥线钳松紧怎么调整,剥线钳的具体操作方法
剥线钳松紧的调整方法1、把需要剥线皮的电线剪平。2、调好要剥皮的长度。3、把线材接入钳口。4、用力按压钳柄,把钳口中的线材的线皮剥去。5、用力按压钳柄,把钳口中的线材的
时间:2021-09-18 05:59:46
剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序
剥线钳怎么带电作业,带电操作时的接线顺序:剥线钳是可以带电作业的,例如家里换空气开关,必须带电作业,是可以使用剥线钳的。
时间:2021-09-18 05:49:44
电烙铁镀锡操作方法及焊接步骤
有关电烙铁的使用知识,新买来的电烙铁在使用前,必须将铁头上均匀地镀上一层锡,一是方便焊接,二是可以防止烙铁头表面氧化,这里介绍了电烙铁镀锡操作方法及焊接步骤,一起来看下。
时间:2021-08-19 13:59:05
常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范
平常接触到的电工安全用具,主要有绝缘棒,绝缘夹钳,绝缘手套,验电器,绝缘鞋等,这些电工安全工具的用途,以及电工安全工具的安全操作要点,需要的朋友参考下。
时间:2021-06-10 09:26:56
电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点
电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点,电气工作人员在生产活动中经常使用各种电气工具,电气安全用具从总体上可划分为绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。
时间:2021-06-09 09:13:35
- 上一篇:钳形电流表检查低压线路有无漏电与窃电问题
- 下一篇:拉合接地刀闸的使用注意事项