电缆线径的电流关系与计算公式图解
来源:电工天下时间:2020-06-12 16:24:54 作者:老电工手机版>>
有关电缆线径的电流关系,以及所用到的计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。
电缆线径的电流关系与计算公式
导线截面积与电流的关系,一般铜线安全计算方法:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜确定:十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。
解释:10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算。一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5。
说明:只能作为估算,不是很准确。
如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题,以防止电流过大使导线过热而造成事故。
铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
(请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
导线线径一般按如下公式计算:
铜线:S= IL / 54.4*U`
铝线:S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流,如图:
相关文章
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系
在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A
有关电线电缆的知识,电线是电流的载体,没有电流就能实现电流的传输,有了回路才有电压,那么四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A,下面具体来看下。
时间:2022-04-06 16:46:58
2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然
不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。
时间:2020-12-14 11:51:08
2.5平方电线承受多大的电流
有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-12-13 22:00:11
电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系
有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:58:14
导线规格与线径计算的方法
有关导线规格与线径计算的方法,根据导体电阻算线径,根据线径的截面积大小推出导线规格,电源线线径的计算方法,一般电器用电源线线径算法等。
时间:2020-06-12 15:46:37
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
- 上一篇:电缆敷设方式与室外电缆套管埋设要求
- 下一篇:电缆载流量与功率的计算口诀用法