路灯电缆故障的几种检测方法
来源:电工天下时间:2016-03-06 15:47:08 作者:老电工手机版>>
有关路灯电缆故障的几种检测方法,正确判断与检查路灯故障问题的方法,包括兆欧表检测、钳形电流表检测、路灯电缆专用故障测试仪检测等方法。
路灯电缆故障的检测方法
一、用兆欧表检测电缆故障
此方法为传统路灯电缆故障检测法,路灯线路的供电半径一般在0.4-0.6km之间,路灯间距为30-40m,整个线路似树干状,负荷比较分散。
要检测电缆的相间、对地绝缘阻值,必须先将路灯负荷切断,然后选取中间点断开,用兆欧表逐相进行相间、对地绝缘测试,用排除法来判断故障点方向。
由于该方法只能检测出故障点所在档距,无法检测出准确位置,且电缆开断点较多,需重新压接恢复,工作量大,也给以后的维修工作增加了新的故障隐患点。因此,此法现已基本不用。
二、用钳形电流表检测电缆故障
由于现有路灯配电柜内配有相应容量的断路器、熔断器等安全保护措施,所以电缆短路、漏电故障不会对电缆造成大面积破坏性损伤,一般情况下只要找出电缆故障点,切断重新压接包扎电缆即可继续使用。
采用钳形电流表检测电缆的原理是:通过重新恢复烧坏的熔断器,对电缆进行瞬间(2-3秒)送电(注:短时的瞬间电流不会使电缆迅速发热,即不会对电缆造成新的损伤),根据故障点至电源的故障电流非常大,故障点往下的电流小的规律,当检测到的电流值变成正常值时,则电流值为正常值的灯位的前一档距即为故障点所在处。
检测顺序:先将每盏灯处的检修门(或检修井)打开,把电缆暴露出来且每股分开,便于用钳形表检测电流(钳形表需打到电流档的最高档位);从第一盏灯打开始逐档检测电流,控制柜处的送、停电操作人员及现场检测电流人员均应配备对讲机,以便及时联系。
在逐档检测时,必须先把钳形电流表卡到电缆做好准备后,才能开始通知送电人员瞬间送电。
该方法无需人为切断主电缆及路灯负荷,不会对路灯电缆带来新的故障隐患点。我们通过多年的实践,认为该检测方法方便、快捷,检测仪器又为我们常备仪表,无须购置检测仪器。
三、用路灯电缆专用故障测试仪检测
目前有一种集路灯电缆路径检测、埋深测定和故障点定位三位一体的仪器。
这一检测仪体积小,放在手提工具箱里,重量轻,单人即可轻松操作;由电池供电,无需220V电源,适合野外作业;电缆路径查找、埋深、故障点定位同步完成,效率高,不受外界干扰;不受电缆地下情况(分叉、接头扭曲、绕圈)影响,象探地雷一样,点对点去查找故障点,误差以厘米计;不受地面情况影响,如地砖、绿化带、水泥面等。
该检测仪,由发射机和接收机组成,发射机可根据现场情况,采用单频发射或射频发射(音频适用于远距离,射频适用于近距离、有干扰的场合); 接收机通过感应磁棒感应信号确定地埋电缆的路径及故障点,轻松操作,对电缆故障点进行精确定位。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法
塔吊跳闸的原因与解决措施,塔吊工作时常常跳闸的三种原因,漏电掩护器误动作,线路短路、接地,工作电源电压过低或压降较大,塔吊经常跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2022-09-11 20:32:27
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
- 上一篇:西门子S7-300编程电缆技术参数与通讯设置问题
- 下一篇:铝合金电力电缆的9大特性