电缆中间接头防腐的处理方法
来源:电工天下时间:2021-09-27 09:14:58 作者:老电工手机版>>
有关电缆中间接头防腐的处理方法,一般都把金属护套外的沥青与塑料带防腐层除去一部分,将护套及整个中间接头的外壳进行防腐处理,铅包电缆与铜包电缆的防腐方法。
电缆中间接头防腐的处理方法
在制作电缆中间接头时,一般都需把金属护套外的沥青与塑料带防腐层除去一部分,做好后将护套及整个中间接头的外壳进行防腐处理。
处理方法:
1、铅包电缆
这类电缆可采用热涂沥青与桑皮纸组合(也就是沥青层和桑皮纸层间隔各两层)来作为防腐层。
2、铝包电缆
这类电缆的防腐处理方法如下:在铝包电缆锯齐钢带处,保留约40mm长的电缆本体塑料带沥青防腐层。
铝包表面使用汽油擦干净后,由接头盒封铅处开始到锯齐钢带处为止,用沥青热涂一层后,再用半重叠方式绕包聚氯乙烯塑料带2层,自黏带塑料带1层,最终就可由沥青、桑皮纸构成防腐层。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕
有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:电缆线路接地部位选择要点
- 下一篇:电缆线路绝缘电阻与耐压试验的方法图解